电压偏差,电压偏差的概念
电压偏差长时间的偏离额定电压。该问题属于基波无功的范畴,主要与电能传输的导线直径、供电距离、潮流分布、调压方式、
无功补偿容量等因素有关。
欠电压可导致设备工作不正常,例如鼠笼型
电动机过热和接触器吸引线圈释放。
过电压可使多种电子和电气设备永久性的(绝缘)损坏。【电压偏差是什么,电压偏差的概念】
附1,电压偏差的概念
电压偏差
供电系统在正常运行下,某一节点的实际电压与系统标称电压(通常,电力系统的
额定电压(见电压等级)采用标称电压去描述,对电气设备则采用额定电压的术语,它们其实是同一个数值)之差对系统标称电压的百分数称为该节点的电压偏差,数学表达式为:电压偏差=(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压×100%;
电压偏差概念:又称电压偏移,指供配电系统改变运行方式和
负荷缓慢地变化使供配电系统各点的电压也随之变化,各点的实际电压与系统的额定电压之差称为电压偏差。
35KV及以上供电电压的正负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%,20KV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的±7%,220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%、-10%;系统
无功功率不平衡是引起系统电压偏离标称值的根本原因。
影响电压偏差的原因:
1、供电距离超过合理的供电半径。
2、供电导线截面选择不当,电压损失过大。
3、线路过负荷运行。
4、用电功率因数过低,无功电流大,加大了电压损失。
5、冲击性负荷、非对称性负荷的影响。【电压偏差是什么,电压偏差的概念】
6、调压措施缺乏或使用不当,如
变压器分头摆放位置不当等。
7、用电单位装用的静电
电容器补偿功率因数没采用自动补偿。
总之,无功电能的余、缺状况是影响供电电压偏差的重要因素。
附2,电压误差多少算正常?
GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》中规定:
35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;
20kV及以下三相供电电压偏差为标称电压的±7%;
220V单相供电电压偏差为标称电压的+7%到-10%。
附3,供电电压与允许偏差
1、主题内容与适用范围
本标准规定了供电电压允许偏差。制订本标准的目的,是使供电电压质量得到基本保证,以获得良好的社会经济效益。
本标准适用于交流50Hz电力系统在正常运行条件下,供电电压对额定电压的偏差。
本标准不适用于瞬态和非正常运行情况。
注:
①本标准中额定电压为系统额定电压。
②正常运行条件是指电力系统中所有元件都按预定工况运行。
2、引用标准GB 156 额定电压
3、供电电压允许偏差
3.1 35kV及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
3.2 10kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
3.3 220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
注:
①用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如旋转电机按GB755《旋转电机 基本技术要求》规定。
②对电压有特殊要求的用户,供电电压允许偏差由供用电协议确定。
附4,220V单相供电电压允许偏差为额定电压多少?
国家标准规定电压偏差允许值为:
a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;
b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。?
c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
附5,我国对电压允许偏差和频率允许偏差是如何规定的?
《电能质量供电电压允许偏差》(GB12325-90)规定电力系统在正常运行条件下,用户受电端供电电压的允许偏差为:
(1)35kV及以上供电和对电压质量有特殊要求的用户为额定电压的+5%~-5%;
(2)10kV及以下高压供电和低压电力用户为额定电压的+7%~-7%; (电工天下 www.dgjs123.com)
(3)低压照明用户为额定电压的+5%~ -10%。
《电能质量电力系统频率允许偏差》(GB/T 15945-1995)中规定:电力系统频率偏差允许值为0.2Hz,当系统容量较大时,偏差值可放宽到+0.5Hz~-0.5Hz,标准中并没有说明系统容量大小的界限,而在《全国供用电规则》中有规定:“供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为0.2Hz;电网容量在300万千瓦以下者为0.5Hz。”实际运行中,我国各跨省电力系统频率都保持在+0.1Hz~-0.1Hz的范围内。
附6,电压偏差的定义公式
电压偏差的定义公式
GB/T 12325-2008对电压偏差的定义为下式:
电压偏差(%)={(实际电压-系统标称电压)/系统标称电压}*100%
其中电压均指电压的有效值。
GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%;220V单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%~-10%;对于供电点短路容量小、供电距离较长以及对供电电压偏差有特殊要求的用户,由供、用电双方协议确定。
附7,供电电压允许偏差规定有哪些?
供电电压允许偏差规定有哪些?
1、35kV 及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的10%。
注:如供电电压上下偏差同号(均为正或负)时,按较大的偏差绝对值作为衡量依据。
2、10kV 及以下三相供电电压允许偏差为额定电压的±7%。
3、220V 单相供电电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。
注:
1)用电设备额定工况的电压允许偏差仍由各自标准规定,例如,旋转电机按GB755《旋转电机基本技术要求》规定。
2)对电压有特殊要求的用户供电电压允许偏差由供用电协议确定。
以上就是有关电压偏差的常识,介绍电压允许偏差,电压偏差标准,以及电压偏差计算公式,供电电压允许偏差等知识,供大家学习参考。