4平方铜电线负荷及2.5平方电线负荷的瓦数

作者:老电工时间:2016-05-14 10:23:25

4平方铜电线负荷及2.5平方电线负荷的瓦数

1、4平方电线可以承受的最大功率负荷是多少?

家里用得电表一般是多大安滴家里有2500W电热水器,1500W浴霸,两台1.5匹空调,两台电脑,两台电视和其他家里常用电器电灯。

如果进户总线用4平方的铜芯线可以负荷吗?

2、4平方铜线功率

国标允许的长期电流:4平方铜芯电线是25-32A。这是理论安全数值,极限数值是8000w。电表应该选用10(20)安培的。

按公式计算,三相(380v)应该不大于,铜:28kw;铝:22kw(功率因数为1时,而且距离不远),单相时(220v)不应大于,铜:10kw;铝:7kw。

4平方的绝缘铝线标准载流量为33A左右(30摄氏度时),4平方铜绝缘线为42A。明线可承载7000W的电器功率,暗线最大承受电器功率一般在5500W左右。

4平方的铜芯线明敷最大允许载流量35-40A左右,即7-8KW负荷。

家中负荷基本上在7-8KW左右,4平方的铜芯线勉强可以,电线穿管载流量要打8折,夏季高温季节电线可能会发热烧焦。所以平常用电尽量避免全部电器同时开启。

3、2.5平方电线负荷

说起电线电缆的标准负荷,在网上可谓是看网友说的五花八门。有人说2.5平方电线负荷是2千瓦数,有人说正确的是2.5平方电线负荷1.5千瓦数。

说法不一、参数更是参差不齐。

以下是相关经验,以及国家正确的2.5平方电线负荷标准。

电线的负荷程度主要是取决于电流,也取决于电压等级。电工技术之家

一般情况下50A以下1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100A电流以上一般取1平方毫米的安全载流量是2.5A;那么多大平方的铜电缆就能算出电流了。

按照三相交流电公式:P=1.732*U*I*cosφ,cosφ是功率因数,选0.8;这就是三相功率计算公式。

单相的:P=U*I*cosφ,cosφ是功率因数功率因数对于阻性负载是1,感性负载选0.8. 电工:www.dgjs123.com

这BV电线又和BVR多股软铜线不同了,当然和橡套电缆YC的负荷又是两种,橡套电缆负荷数要比BV/BVR/RVV之类的塑料电线要好一些。

外层绝缘不一样,也会影响到电线的负荷数。一般2.5平方电线负荷是2千瓦,而橡套电缆呢,满负荷数能达到3千瓦都没有问题(估计再大,就不安全了)

4、1.5平方电线负荷

几平方是国家标准规定的的一个线规格标称值,电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米,一般分为:0.5、1、1.5、2.5、4、6、10、16、25等。10(平方毫米)以下的一般叫电线,10(平方)以上的叫电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米1.5平方电线负荷量是1.5千瓦左右。