首页 > 电工基础 > 电工入门

电力负荷等级与建筑物的关系

作者:老电工时间:2016-05-13 08:14:59

电力负荷等级与建筑物的关系

1、电力负荷的分级:

按电力负荷的重要性和中断供电在政治、经济上所造成的损失或影响的程度,分为:一级负荷、二级负荷和三级负荷。

建筑物的耐火等级:是按建筑物构件的燃烧性能和耐火极限分为一、二、三、四共4个耐火等级。

建筑物的火灾危险性分类:是按建筑物的火灾危险性分为甲、乙、丙、丁、戊共五类。
(不明白消防报警的保护对象的等级是指的什么?)

显然,建筑物的供电负荷等级与建筑物的耐火等级以及建筑物的火灾危险性分类之间没有必然的关联。

2、显然不对。建筑物的供电负荷等级是由其内最高级别负荷所决定。

建筑物内有一级负荷,且该负荷电源从建筑物配电系统取得(即非电力系统专线电源),那么,该建筑物亦属一类负荷。

3、二级负荷等级的建筑里面当然可能有一级负荷等级的设备。

只不过该一级负荷是单独送电的。否则,该建筑物应按一级负荷考虑。

附1,电力负荷等级划分

一、根据国标GB50052—95《供配电系统设计规范》,对电力负荷的分级规定如下:

1、符合下列情况之一的应为一级负荷:

1.1 中断供电将造成人身伤亡事故的;

1.2 中断供电将在政治、经济上造成重大损失的,例如,造成重大设备损坏或重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中的重点企业的连续生产过程被打乱且需要较长时间才能恢复等;

1.3 中断供电将会影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作的,例如:重要交通枢纽、重要通讯枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷;

2、在一级负荷中,若中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所不容许中断供电的负荷,应视为特别重要客户。

3、符合下列情况之一的应视为二级负荷:

3.1 中断供电将在政治、经济上造成重大损失,例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱等;

3.2中断供电将影响重要单位的正常工作,例如:交通枢纽、通讯枢纽、大型电影院、大型商场等公共场所;

4、其余的都属于三类客户。 电工技术之家

二、为满足一级负荷供电可靠性要求,一级负荷的供电电源应符合下列规定:

1、一级负荷应有双电源,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏;

2、一级负荷中的特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,并严禁将其他负荷接入应急供电系统。

三、凡同一客户引进两回路及以上供电线路(不论电压等级)并能将两回及以上供电线路在内部互相联锁或并列运行的客户,均称为双(多)电源客户。自电网引进一回供电线路,但客户有自备电源并能在其内部互相切换或并列的客户,视同双电源客户管理。

四、由电网以双路或多路供电的客户申请被批准后,必须按照供电部门批准的供电方案进行设计,设计图纸经批准后方可施工。对原审核的设计不得擅自改变。

五、双(多)电源客户投入运行时,必须先作核相检查,以防非同相并列;双(多)电源客户在架空线路或电缆线路上从事有可能导致相位变化的工作、变电站主接线发生变化、主变压器更换或大修后在重新投运时也必须作核相工作。

六、高低压双(多)电源客户凡不允许并列电源运行者,必须在电源开关或刀闸上装设可靠的闭锁装置。

七、双(多)电源客户其主、备电源均不得擅自变更运行方式。客户不得超过批准的备用用电容量用电。

八、 无联锁装置的高压双(多)电源客户必须同供电企业调度部门签订调度协议。其倒闸操作必须按照调度协议执行。高压双(多)电源客户的运行方式和倒闸方式应在调度协议中予以明确。

九、双(多)电源客户的电气值班人员,必须熟悉双(多)电源管理的要求及调度协议内容、设备调度权限的划分、运行方式的有关规定以及现场操作规程。

十、双(多)电源客户必须向供电企业的调度部门报送变电值班人员名单及专用值班联系电话,如值班人员及专用值班联系电话有变动时,必须书面通知供电企业的调度部门。

十一、低压双电源客户不允许并列运行,客户有自备发电机者,其自备电源与电网联接处必须装设双投刀闸,不得使用电气闭锁。

十二、用电检查部门应填制《双(多)电源客户名册》,并存档备查。

附2,什么是电力负荷等级

电力负荷应根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上所造成损失或影响的程度进行分级,并应符合下列规定:

一、符合下列情况之一时,应为一级负荷:

1、中断供电将造成人身伤亡时。

2、中断供电将在政治、经济上造成重大损失时。

例如:重大设备损坏、重大产品报废、用重要原料生产的产品大量报废、国民经济中重点企业的连续生产过程被打乱需要长时间才能恢复等。

3、中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位的正常工作。

例如:重要交通枢纽、重要通信枢纽、重要宾馆、大型体育场馆、经常用于国际活动的大量人员集中的公共场所等用电单位中的重要电力负荷。

在一级负荷中,当中断供电将发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为特别重要的负荷。

二、符合下列情况之一时,应为二级负荷:

1、中断供电将在政治、经济上造成较大损失时。

例如:主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等。

2、中断供电将影响重要用电单位的正常工作。

例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱。

三、不属于一级和二级负荷者应为三级负荷。

以上就是电力负荷等级的分类,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读