变频器正确接地的做法如下:
1、变频器的接地线不要与其它导线捆成一束;
2、变频器的信号输入线的屏蔽层应接在PE上;
3、接PE地的接地电阻应在10以下,PE可与外壳连接后接地;
4、变频器的接地点必须与动力设备接地点分开,不能共用一个地线;
5、接地导线的截面积应不小于2.5mm,长度控制在20m以内,接地必须牢固;
5、接地线应当接于独立的端子上,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好;
7、变频器与控制柜之间的接地线应连通,如果实际安装有困难时,可以用铜芯导线来跨接,但必须保证可靠连通;
8、变频器接地装置必须与建筑物防雷接地装置相隔5m以上,不可共用,为避免干扰,与动力设备的接地装置也不可共用。
对变频器进行正确接地,是提高控制系统灵敏度、抑制噪声的重要手段。
在对变频器接地时需要注意以下几个问题:
1、接地端E(G)的接地电阻应小于4 Ω,越小越好。
2、接地导线截面积应不小于2.5mm2,长度应控制在20m以内,接地必须牢固。
3、变频器的接地装置必须与动力设备的接地装置分开,不能共用。
4、变频器信号输入线的屏蔽层应接在E(G)上。
5、变频器与控制柜之间的接地应联通,当安装有困难时,可用铜芯导线跨接。