有关工厂电力线路结构敷设的基本知识,包括架空线路的结构和敷设、电缆线路的结构和敷设、车间线路的结构和敷设、三相交流电涂色等,工厂电力线路结构敷设要点总结。

工厂电力线路结构敷设要点

一、架空线路的结构和敷设

组成:导线、电杆、绝缘子、线路、金具等。

1、架空线路的导线:单股、多股裸导线   如钢芯铝绞线

2、电杆、横担和拉线: 终端杆、分支杆、转角杆、直线杆(中间杆)等。  

3、线路绝缘和金具: 

4、架空线的敷设:敷设要求、路径选择、导线在电杆上的排列方式、架空线的档距、弧垂及其它距离。

二、电缆线路的结构和敷设

1、电缆和电缆头

油浸纸绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆等。

2、电缆的敷设

路径的选择:引力、过热、腐蚀、维护

敷设方式:直埋式、电缆沟、架桥、电缆排管及隧道。

3、电缆敷设的一般要求

增加5-10%的余量、穿管保护、防火、防水等。

三、车间线路的结构和敷设

采用绝缘线、电缆、裸导线等。 

四、三相交流电涂色

U、V、W相(A、B、C)即:黄、绿、红、等

一、架空线路的结构和敷设

优点:成本低,投资少,安装容易,维护和检修方便,易于发现和排除故障。

架空线路的主要组成元件:导线、电杆、绝缘子和线路金具以及避雷线、拉线(或扳桩)等。

架空线路的路径的选择原则:

1、路径要短,转角要少;

2、便于施工架设和维护;

3、尽量避开河洼和雨水冲刷地带及易撞、易燃、易爆等危险的场所;

4、不应引起机耕、交通和人行困难;

5、应与建筑物保持一定的安全距离;

6、应与工厂和城镇的规划协调配合,并适当考虑今后的发展。

二、 电缆线路的结构和敷设

优点:运行可靠、不易受外界影响、不需架设电杆、不占地面、不碍观瞻。

缺点:成本高、投资大、维护不便。

电缆敷设的一般要求:

1、电缆长度可考虑1.5~2%的余量,以作为检修时的备用。直埋电缆应作波浪形埋设。

2、电缆引入或引出建筑物;电缆穿过楼板及主要墙壁处应穿管保护。

3、不允许在敷设煤气管、天然气管及液体燃料管路的沟道中敷设电缆。并应考虑到防火和防水。

4、直埋电缆埋地深度不得小于0.7m,其壕沟离建筑物基础不得小于0.6m。

5、电缆的金属外皮、电缆头及保护钢管均应可靠接地。

相关文章
  • 照明线路管配线敷设的9项要求

    照明线路管配线敷设的9项要求

    有关照明线路管配线敷设的9项要求,室内照明线路采用管配线时的具体要求,明管配线,钢管壁厚不应小于1.0mm,明管采用管卡固定,钢管管卡间的距离一般不大于2.5m等要求。

    时间:2022-09-13 14:07:35

  • 速度继电器的工作原理及结构图说明

    速度继电器的工作原理及结构图说明

    速度继电器的工作原理及结构图说明,速度继电器是反映转速和转向的继电器,它的主要作用是以旋转速度的快慢为指令信号,与接触器配合实现对电动机的反接制动控制。

    时间:2021-12-27 10:43:34

  • 高中物理:电压表的工作原理及结构组成

    高中物理:电压表的工作原理及结构组成

    高中物理:电压表的工作原理及结构组成,一般把可以测量电压的电学仪器叫做电压表,电压表主要由永磁体、线圈等构成,在通电之后,线框在安培力的作用下带动指针转动。

    时间:2021-09-17 06:13:48

  • 一文看懂光栅的结构与工作原理

    一文看懂光栅的结构与工作原理

    光栅的结构与工作原理,光栅是利用光的透射、衍射现象制成的光电检测元件,由标尺光栅和光栅读数头两部分组成,介绍了光栅尺的构造和种类,光栅读数头的构成图等。

    时间:2021-07-02 09:02:25

  • 74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别

    74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别

    74LS138与T331译码器电路结构与功能的区别,二者最大的不同之处:一个3-8译码,一个4-10译码。常用芯片T331是一个将 8421码 转换成十进制数字的 译码器 ,输入A 3 ~A 0 为8421码,输出Y 0 ~Y 9 分别代表十进制数字0~9。

    时间:2021-04-01 09:26:22

  • 常用控制按钮电气符号_控制按钮的结构与实物图

    常用控制按钮电气符号_控制按钮的结构与实物图

    有关控制按钮的电气符号,控制按钮的结构,控制按钮的实物图,控制按钮用来接通或断开控制电路,主令电器有控制按钮、行程开关、万能转换开关、主令控制器等。

    时间:2020-11-12 15:50:07

  • 低压动态无功补偿装置型号与结构特点

    低压动态无功补偿装置型号与结构特点

    有关低压动态无功补偿装置型号,低压动态无功补偿装置的结构特点,以及在控制保护方面的功能,包括适应恶劣环境条件与适合应用领域及对应负载的应用。

    时间:2020-11-06 11:54:21

  • 电磁铁的结构与电磁吸力

    电磁铁的结构与电磁吸力

    有关电磁铁的结构,电磁铁由铁心、绕组、衔铁等主要部件组成,图解电磁铁的工作原理,以及电磁吸力的相关知识,一起来了解下。

    时间:2020-10-22 16:39:41

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有