线路中的零星电流对配电屏和低压线路的主要影响,包括二个方面,一是会增加线路损耗,二是会烧断线路和烧毁开关设备,这些影响都是非常严重的,下面具体来看下。
1、增加线路损耗
三相四线制供电线路,把负荷平均分配到三相上,设每相的电流为I,中性线电流为零,其功率损耗为: ΔP1 = 3I2R。
在最大不平衡时,即某相为3I,另外两相为零,中性线电流也为3I,功率损耗为:
ΔP2 = 2(3I)2R = 18I2R = 6(3I2R)
即最大不平衡时的电能损耗是平衡时的6倍,也就是如果最大不平衡时每月损失1200 kWh,则平衡时只损失200 kWh,可知调整三相负荷的降损潜力。
2、烧断线路和烧毁开关设备
上述不平衡时重负荷相电流过大(增为3倍),超载过多。由于发热量Q=0.24I2Rt,电流增为3倍,则发热量增为9倍,就容易造成该相导线温度直线上升,以致烧断。
另外,由于中性线导线截面一般为相线截面的50%,但在选择时有些偏小,加上接头质量不好,使导线电阻增大,中性线烧断的几率更高。
同理,在配电屏上造成开关重负荷相烧坏、接触器重负荷相烧坏,就会导致整机损坏等严重后果。
以上就是零星电流对配电屏和低压线路的影响,希望对大家有所帮助。