74HC138组成32线译码器的接线方法
来源:电工天下时间:2021-04-01 09:36:14 作者:老电工手机版>>
74HC138组成32线译码器的连接方法
输入端为EDCBA,低三位CBA分别连接4片73HC138的输入端,用高二位ED实现片选。
把5线-32线译码器的5根输入线A4A3A2A1A0分成两组,低三位A2A1A0接至每个138的输入端,高两位A4A3用来产生片选信号,A4A3的组合状态共4个,每个状态的输出接至138的对应控制端。
片选信号的产生有多种方法,最简单的方法是将A4A3接到2:4译码器(74LS139)输入端,四个输出接到四个138的控制端,每个138剩余的两个控制端直接接相应电平。

74HC138组成32线译码器的具体方法
74HC138特有3个使能输入端:两个低有效(E1和E2)和一个高有效(E3)。除非E1和E2置低且E3置高,否则74HC138将保持所有输出为高。利用这种复合使能特性,仅需4片74HC138芯片和1个反相器,即可轻松实现并行扩展,组合成为一个1-32(5线到32线)译码器。
工作原理:利用×138(1)的控制端S1’、S2’与×138(2)的控制电路S1相连,接入四位输入D0、D1、D2、D3的最高为A3可以完成译码器的扩展。取第(1)片74HC138的和作为它的第四个地址输入端(在同一个时间令),取第(2)片的作为它的第四个地址输入端(在同一个时间令),取两片的,并将第(1)片的和接至,将第(2)片的接至,如图2-3所示。
得到两片74HC138的输出分别为:


图:74HC138真值表
数据字节顺序,D3 D2 D1 D0,通过真值表,我们可以发现,用四个74HC138组合成32线译码器原理关键在于D3
当D3 = 0时,(1)被选中,使能,(2)未被选中,全部输出H,也即Y8~Y15全部为H,D0~D2控制Y0~Y7的低电平输出位。1号是16位数据的低字节,2号是16位数据的高字节。高字节默认为0XFF,低字节由1号控制,显示Y0-Y7;
当D3 = 1时,(2)被选中,使能,(1)未被选中,全部输出H,也即Y0~Y7全部为H,D0~D2控制Y8~Y15的低电平输出位。1号是16位数据的低字节,2号是16位数据的高字节。低字节默认为0XFF,高字节由2号控制,显示Y8-Y15。
引脚说明
输出端。(outputs (active LOW))
12:Gnd电源地(ground (0 V))
18-19:使能输入端(enable inputs (acTIve LOW))
20-23地址输入端(address inputs)
24:VCC电源正(posiTIve supply voltage)
地址/全能输入对应输出表
功能真值表注意:
H = 高电平(HIGH voltage level)
L = 低电平(LOW voltage level)
X = 任意电平(don’t care)
只要控制端G1、G2任意一个为高电平,A、B、C、D任意电平输入都无效
上图表明时第(1)片74HC138工作而第(2)片74LS138禁止,将的0000~0111这8个代码译成8个低电平信号。而式(2)表明时,第(2)片74HC138工作,第(1)片74LS138禁止,将的1000~1111这8个代码译成8个低电平信号,依次类推。这样就用四个3线-8线译码器扩展成一个32线的译码器了

图:74HC138组成32线译码器的电路图
相关文章示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
示波器测量瞬时电压的方法及步骤

示波器测量瞬时电压,瞬时电压测量需要一个相对的参照基准电压,一般基准电位选地电平,按坐标片确定参考电位的基准线位置,读出所测电压值。
时间:2022-09-13 13:27:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26
稳压器五类故障问题及排除方法

有关稳压器的小知识,在稳压器的运行过程中,难免会遇到各种故障问题,比如工作中无故跳闸、稳压器内部嗡嗡的声音很大等问题,以下是稳压器五类故障问题及排除方法,供大家参考。
时间:2022-08-06 13:03:24
- 上一篇:3线-8线译码器的特点,为何输入端不止3根线
- 下一篇:4线16译码器的工作原理说明





