三相五线中哪一根是零线,零线接错时有什么后果
来源:电工天下时间:2020-08-11 10:42:08 作者:老电工手机版>>
低压动力线路系统和照明线路中普遍采用三相五线制(U、V、W、N、PE),这五根线中作用各不相同,这五颗线的名称分别为第一相火线L1、第二相火线L2、第三相火线L3、中性线N和接地保护线PE。
那么,在这5根线中那根线是零线,接错线路时有有什么后果,一起来看下。
三相五线中的零线

零线的几种作用:
一是为了电路工作的需要而设置的零线,称为工作零线,用N表示,就是上图中的中性线N ;
二是为保护人身和设备的安全而设置的一根线,称为保护零线用PE表示;
三是这根线既承担工作零线又充当保护零线的双重作用,把这种线叫作PEN线,这种承担着双重作用的线才是真正意义上的零线。
把零线PEN、中性线N和保护接地线PE接错的后果
中性点没有接地引出来的线叫中性线N,PE线是从变压器中性点接地后引出主干线;在TN-C供电系统中保护零线PE与工作零线N是共用的合称PEN线,这时中性线和地线就是一根线,无接错之说。
另一种TN-C-S和TN-S供电系统中,前者这种供电系统干线部分的前一部分保护零线PE和工作零线N共用,但在后面分开后就不能接错,也不能合在一起。
如果接错了,在电路正常工作情况下没有什么问题,如果线路出现故障,比如保护零线断线了,即使设备没有漏电,倘若三相负载不平衡,此时会使设备外壳带电会使人身造成触电事故,会给人的生命安全造成威胁。
另外,在家庭照明电路中一般加装漏电保护器,以此来保护人身安全。
进入漏电保护器的两颗线一根是火线L、一根是中性线N。接地保护线不进入漏电保护器,如果把接地保护线PE和中性线N接错的话,由于破坏了漏电保护器的磁通势的平衡,造成漏电保护器里的电流矢量和不为零,从而造成漏电保护器送不上电,造成频繁跳闸的事故。
因此,在接线时必须严格按照接线规范进行接线,零线、中性线、地线切不可接反或混接,否则会造成人身伤害,甚至会导致电气火灾的发生。
相关文章地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
火线和零线怎么接线

有关火线和零线的知识,在供电线路中零线和火线怎么接线,绿色是火线,红色是零线,应该怎么接线,进行正确接线才能保安全,以下介绍了火线和零线的接线方法,供大家参考。
时间:2022-04-26 14:08:05
零线与地线短路会不会跳闸

有关电路安全的问题,零线与地线短路会不会跳闸,这个需要区分不同的情况,要看配电盘下有没有漏电断路器,以及电器的工作电流是多少,下面具体来了解下。
时间:2022-04-21 22:04:34
电工教学:用电笔区分火线和零线

在电路中哪一根线是火线,哪一根线是零线,对于初学者来说未必能分得清楚,如何用电笔区分出火线和零线,通过本教学任务了解试电笔的构造,并深入了解用试电笔辨别火线和零线的方法。
时间:2022-02-24 06:16:55
一文看懂三相电相线的颜色标准要求

三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。
时间:2022-01-12 05:25:18
380v变为220v没有零线时的解决办法

如果只有一个220V的电器,在面对ABC三条相线时,可以用一个最常见的控制变压器来解决。这种变压器有380和220两个输入端,把380Ⅴ端子接任意两相当作自偶变压器,就可以获得220v的输出电压。
时间:2022-01-11 13:52:53
无零线时380伏改成220伏的方法

无零线时380伏改成220伏的方法,在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
时间:2022-01-11 13:35:28