在没有零线的情况下,怎么将380V改为220V,可以根据不同的情况来选用如下的四种方法中的一种,有需要的朋友参考下。
1、Y型接法
在把380V变220V,并且要接很多单相设备时,可以采用这种接法。
以下是接线方式:
注意:必须把单相负载按照功率和负载类型平均分成三组,而且必须同时启动。
2、接一个变压器
如果单相负载无法平均分成三组,或者不能满足同时启动和工作,则可以采用这种方法,需要购买一个380V变220V的变压器。
在买变压器时必须选择合适的容量,2KW的单相设备容量必须为2÷0.8=2.5KVA以上的变压器,一个2KVA的变压器的价格在500块钱左右。
3、接一个变频器
采用变频器也可以实现380伏改220伏,不过成本相对较高一些。
4、串联电阻
如果单相设备功率不大,那么可以串一个电阻,也可以将380V变成220V。
那么,在将380伏改220伏时,能不能通过接地作零线的方式来实现,也就是做一个接地装置,然后从地上拉一根线作零线。这种方法当然也是可以的,但是危害极大,不仅有触电危险,还会因为电流长期通过接地装置,接地体被电化腐蚀,导致接地电阻变大,地线起不到保护作用,零线中性点出现漂移,所以不建议使用。