一、零线触电是怎么回事
什么是零线?零线,是变压器端的中性点, 接地后引出的线。
零线在正常情况下,与大地的电势相同,且没有电压。在家用单相电路中,零线与火线接通,形成持续电流,使用电器得以正常工作。
摸零线会触电吗?什么是带电?
首先,要把“带电”的概念弄清楚。
很多人误以为带电就是带电流,其实不然。带电,是指该处存在电压。当电路没有形成通路时,不会存在电流,但断路电线上还是可能产生电压的。
当人体触摸或电线接通,产生电势差,从而产生电流。相同的电势,不会产生电流。
简单的说,此处的“带电”,是指人触摸后会不会触电。换句话说,是零线上有没有电压。
(电势,可以类比于水势理解。一个高一个低 ,就会形成电势差,电(水)就会从上面流到下面,形成了电压)摸零线会触电吗?
零线带电吗?
上文说了那么多,其实答案已经出来了。
在解释之前,先告诉大家答案——零线不带电。但是不带电是有条件的,必须同时满足以下两个条件:
电路不工作,即电路中没有用电器用电,插座上的所有插头都是拔下状态。
电路无故障。
在这种情况下,首先电路中没有用电器工作,所以火线与零线无接触。且零线没有故障,即进行了完整的接地。
因此,当人站在地上触摸零线时,零线-人-大地,形成了通路,但是大地和零线的电视相同,无法产生电势差,没有电压。
什么情况下零线会带电?
零线也并不是永远不带电的,以下两种情况,零线会带电:
电路正常工作时:电路正常工作,即火线与零线已经接通了,这时候电路中有持续电流通过。这时触摸零线,就会触电。
零线接地故障时:当零线接地故障时,零线与大地之间的电势变得不一样。此时人体在触摸零线时,故障零线-人体-大地,就会形成通路,产生电势差。
二、摸零线会触电吗
零线断线造成的触电死亡事故
事故经过
李某是某粮库招用的劳务工人,9月23日晚上李某和其他工人一起将火车上的粮食搬运到粮场,李某负责在火车上将粮包抬到皮带输送机上,由于天气太热,李某脱掉衣服光着膀子干,当李某一手扶住火车门框,另一之手触到皮带运输机架子时,突然触电,掉下火车死亡。
原因分析
李某触电死亡,经检查皮带运输机的电气线路和电动机绝缘情况良好,保护接零也无问题,工作现场没有其他可能触及的电气设备,那么电时从何处来的呢?
在工作现场附近有一照明灯,当照明灯的开关合上后,灯不亮,与大地绝缘的皮带运输机的金属部分却带电,电压值等于相对地电压。根据此情况判断,皮带运输机带电原因是零线上某处断线造成的,经过沿线寻找,在距离事故地点的150m远处的干线上发现由铜线过渡到铝线时,接头处严重氧化腐蚀,接触不良,使零线处于断线状态。这样当照明灯合上开关后电路不通,但电压却沿零线和皮带运输机的保护零线加到皮带运输机的金属结构上,当李某手摸皮带机时,另一之手把住货车门框,电流通过两手、货车和道轨入地回电源,使李某触电死亡。
事故教训及预防措施
零线断线特别是零干线断线,是一种严重的故障状态,由于零线干线断线,造成中性点位移,三相电压不平衡,使单相电气设备烧毁,特别是居民供电区域内,将使大量的家用电器被烧毁,更严重的是将使断线处以下所有采取保护零线设备的金属外壳上带电,严重危及人身安全,尽管可以采取重复接地的补救措施,但不能解决根本问题,所以保证零线的连接、可靠、接触良好是很重要的。
由于铜铝接触时产生电化学作用,加快接触处的氧化、腐蚀使之接触不良,为保证零线的安全可靠性,一般不应该采用铜、铝线两种金属材料连接。在必须这样做时,应采用过渡性连接材料或其他措施,并应定期进行检查。
三、零线会导致人体触电吗?
在家庭用电这块,我们都了解入户的电线有零线、火线还有地线之分,在现如今安全用电的观念已经深入人心,人们对如家庭用电安全这块也格外的留心。但是对于触电是因为触摸到红线还是零线这点大家可能还是很模糊不清,对于触摸到火线会导致人体触电这点大家都是清楚明了的,那么无意中触碰到零线也会发生触电吗?下面我们来一起来探索这个问题。
众所周知,我触电的时候,如果是特别细小的的电流我们是很难感觉的到的,轻微一点的会感到轻微的麻木刺痛感,再严重点的就会发生生命危险,在这里需要备注下,本文中所提到的触电是指的对生命产生到威胁的触电程度,没有任何感觉的我们认为是没有触电。
在我们平常的生活中,一不留神触摸到零线,一般情况我们是不会发生触电事故的,当然特殊情况除外。
零线会导致人体触电吗?
入户有两根线,一根火线,一根零线,接着就是开关刀闸和触电保护器(图中并没有标注出来),然后接的就是用电设备。在正常的情况下,当用电设备正常运行的时候,电路中就会有电流产生,此时电流会通过零线最后进入到变压器的中性点和大地。那么此时的零线是有电流通过的,那么此时人如果触碰到零线而还不会触电呢?只是因为零线里面的电阻和人体的的电阻相比要小的多,零线的电流会经过零线进入到大地,只有很小的一部分电流通过人体,而通过人体的电流较小,对人体几乎没有什么影响,所以从这点来说,触碰到零线是不会对人体产生危害的。
以上介绍,零线在特殊情况下也是会电到人的,那么这个特殊情况指的是当零线的接地电阻过大时,或者是零线发生断线的时,而且用电设备还是处于使用状态,那么就会发生危险。因为在这个时候的人体就成了导线,电流会经过人体,会伤害到人体。当然这种情况发生的时候不多,但不能排除不会发生。因此我们无论何时在可能接触电线的时候都需要格外小心!
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。