380V零线电流过大原因有哪些?
来源:电工天下时间:2020-05-25 14:54:08 作者:老电工手机版>>
有关380V零线电流过大的原因,零线电流过大的原因有多种可能,LED照明灯、显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大,这也是导致零线电流过大的主要原因。
380V零线电流过大的原因
LED照明灯、显示屏等非线性负载的使用都会造成零线电流非常大。
零线电流过大经常使得零线发热严重,可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查。
产生零线电流的二种可能:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过相线电流,还会达相线电流的2到3倍。
同时零线电流过大还会引发火灾隐患,使用零线电流消除器可以解决零线过流的根本问题,零线电流消除率90%以上。
380v的零线电流过大是三相不平衡造成的吗?
三相不平衡是造成380v三相四线制中的零线电流过大的最主要原因。
零线就是为了防止三相负载不平衡时,引起相电压不平衡。

零线电流过大的原因:零线电流过大是三相四线供电,三相负载不平衡引起的。
解决方法:把三相负载尽量平均分配,可以用钳形电流表卡三相电流是否平衡。三相负载平衡零线上是没有电流流过的。
380v电零线电流很大是怎么回事?
零线电流过的原因只有两种可能性:1、三相电流不平衡引起;2、三次谐波电流造成。
当三相电流平衡,零线电流比相线电流还大,肯定是由3次谐波电流造成,并且,3次谐波电流含量超过34%。
3次谐波电流由于矢量的方向与角度一致,无法三相抵消,3相所有的3次谐波向零线叠加而成。
猜你喜欢:
-
火线、地线与零线的区别
有关火线、地线与零线的区别,火线和零线都是带电的线,零线和地线是两个不同的概念,地线的对地电位为零,使用的电器的最近点接地,零线的对地电位不一定为零。....
-
认识火线、零线与地线
本文介绍了火线、零线与地线的相关知识,在电工日常工作中,经常会接触到火线、零线与地线,这三者究竟代表什么,火线、零线与地线的区别有哪些,一起来了解下。....
-
三相四线电表零线接线图
分享一个三相四线电表零线接线图,掌握下三相四线电表零线的接线方法,黑色的为零线,感兴趣的朋友参考下。....
-
零线接地跳闸
有关零线接地是否跳闸的问题,零线接地跳闸怎么办,遇到零线接地跳闸故障时应该如何处理,在漏保后0线接地也会调闸,可以先把0火线对调试下。....
相关文章方向过电流保护的接线图与工作原理

方向过电流保护的接线图与工作原理,方向过流的保护原理接线如图,电流继电器3、5是启动元件,功率方向继电器4、6是方向元件,采用90°接线,各相电流继电器的触点和对应功率方向继电器触点串联。
时间:2022-09-13 14:07:17
定时限过电流保护接线图及工作原理

定时限过电流保护接线图及工作原理,定时限过电流保护的接线方法,当被保护线路发生故障时,短路电流经电流互感器TA流入KA1—KA3,短路电流大于电流继电器整定值时,电流继电器启动。
时间:2022-09-13 14:06:54
复合电压启动的过电流保护原理与装置动作

有关复合电压启动的过电流保护原理与装置动作,复合电压启动的过电流保护的原理接线,保护组成,以及装置动作情况,负序电压继电器的起动电压整定。
时间:2022-09-12 12:50:11
地线能和零线接到一起吗?

零线(三相四线制中称为中性线)的作用:用来连接单相220V的负载,与火线组成一个工作回路。但在三相负载不平衡的情况下,零线导通不平衡电流流回中性点,使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡。
时间:2022-07-27 06:14:38
共用零线有哪些危害

共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。
时间:2022-07-23 07:43:24
泄露电流怎么产生的,直流泄露试验有什么作用

有网友问泄露电流是怎么生的,以及直流泄露试验的是什么,可能很多人对这个问题不太了解,下面就来简单介绍一下。
时间:2022-07-20 21:08:31
怎么计算电线能承受的最大电流?

电线能承受的最大电流是通过测试得到的,只靠计算是不行的。电线的截面积越大,允许通过的电流越大,但并不是严格的正比例关系。对于电线载流量的判断,如有条件最好查下资料,根据实际的现场情况,确定最合适的配线方案。
时间:2022-06-27 05:27:38
什么是电压,什么是电流

有关电压与电流的知识,什么是电压,什么是电流,电压是物理学中的电动势在工程学中最常用的称呼,在物理学中定义电荷的流动形成电流,下面具体来了解下。
时间:2022-06-26 15:12:32
- 上一篇:三相电不用零线的原因分析
- 下一篇:零线烧断是什么原因








