静止型动态无功补偿技术参数
静止型动态无功补偿术语解释:
1)电网同步电压信号:触发器的同步电压信号取自电网电压。
2)晶闸管过零同步信号:触发器的同步电压信号取自晶闸管的阴极、阳极。
3)晶闸管触发电流变化率:指的是晶闸管触发电流的陡度,1US上升的触发电流MA数值。一般》40MA/US。
4)触发脉冲宽度(US):触发电流上升到10%和下降到10%的时间,单位US。一般》50US。
5)晶闸管触发电流强度(MA):一般为晶闸管触发电流的5~7倍,》500MA。
6)脉冲列触发:TSC的晶闸管触发电流不是单脉冲或双脉冲,而是一串脉冲,脉冲串的宽度可以是120、180、甚至是360。
7)擎住电流:门极触发电流的平台。要求有一个“肩膀”;“肩膀”越高,即“擎住电流”峰值越大,晶闸管就越能保证导通;“肩膀”越宽,即“擎住电流”有效值越大,晶闸管就越能保证导通。
8)触发器的绝缘水平:指触发器能够耐住的电压水平,指的是触发器的输出端电网侧的高电位和触发器的输入低电位之间可承受的电压水平。
9)TSC触发器动作时间(MS):指的是TSC从停止到再触发的时间,快速的触发器为20MS。不是TSC得到命令到动作的时间。
10)TSC触发器的谐波电流特性:主回路有大量谐波电流时,触发器仍然可以使得晶闸管正常工作。
11)SC触发器的低次滤波电路触发特性:看触发器是否可以在低次谐波回路中,如3次滤波回路,仍然可以使得晶闸管正常工作。
12)不平衡触发器和平衡触发器:不平衡触发器可以分别触发各相晶闸管,平衡触发器得到命令时各相晶闸管都要动作。
13)导通电流没有冲击:触发器从停止到触发时,晶闸管的电流没有明显高于正常稳态值,一般导通时的冲击电流不大于正常电流峰值的1.7倍。
静态补偿与动态补偿区别是什么?
动态补偿,是近几年发展起来是一类先进的补偿装置,静态补偿是相对于动态补偿来说的。
以前常见的补偿柜或者补偿箱,大多用接触器做电容的开关。因为接触器的反应慢,又要考虑电容器的放电时间,所以这类补偿装置的一个共同特点是投切间隔较长,最快也不过在5秒左右。
这样的速度,对于电焊机、行吊、锯木机,等等机器来说,就不能很好的补偿了。
为了解决这个问题,就采用了可控硅来做电容开关,可以将反应速度提高到毫秒,也就是可以跟踪负载的变化,级数先进的产品,几乎达到同步补偿的水平。这样的快速补偿装置,我们叫它“动态补偿”。
目前,国家对动态补偿的要求还比较低:国家标准GB/T15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》中“6•13”的规定:动态补偿的响应时间不大于1秒。JB/T 10695-2007《低压无功功率动态补偿装置》中“6•12•8”的规定:动态补偿的响应时间不大于2秒。
因此,按目前的标准,动态补偿就是:对电网功率因数变化,能在2秒以内反应并投切的补偿装置。早期动态的补偿装置,因工作时没有接触器动作,没有吸合或释放产生的巨大响声,所以又称静止补偿。(注意:静止、静态,是不一样的)
那么,响应时间长的传统补偿装置,比如5秒以上的,就是静态补偿了。
1、动态补偿的优点:反应快,补偿效果好,特别适用于负载波动剧烈的场合。动态补偿通常还有分补功能,可以对不平衡的负载做良好的补偿。
2、动态补偿的不足:价格高,可靠性还不够,自身耗能很大。在负载比较稳定的场合没有优势。
3、静态补偿的优点:技术成熟,价格低廉,工作可靠,在一般场合补偿效果良好。所以使用很广泛。
4、静态补偿的不足:反应慢,对于负载波动大的设备无法补偿。静态补偿因成本限制,通常没有分补功能表。
注意:采用复合开关的补偿柜,不能算动态补偿,只能算静态补偿的改进产品,或者是介于动态补偿与静态补偿之间的改良产品。
相关文章示波器的使用方法及探头补偿调节步骤

示波器的使用方法及探头补偿调节步骤,示波器探头测试前的检验操作,探头补偿调节的操作步骤,补偿探头方法,测试电压纹波的方法,以及示波器使用中的注意事项。
时间:2022-09-13 13:28:05
低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法图解

低压滤波器实现无功补偿与抑制谐波的方法,不带电抗器的补偿电容器组接线图,不带电抗器的补偿电容器组接线图,以及投入和不投入滤波器时的馈电电流及电压畸变率的说明。
时间:2021-07-01 09:18:01
三相无功功率的测量方法总结

有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。
时间:2020-12-27 11:07:24
低压动态无功补偿装置型号与结构特点

有关低压动态无功补偿装置型号,低压动态无功补偿装置的结构特点,以及在控制保护方面的功能,包括适应恶劣环境条件与适合应用领域及对应负载的应用。
时间:2020-11-06 11:54:21
补偿电容总容量的计算口诀与方法

补偿电容总容量的计算口诀与方法,供电补偿总电容,技 1-1 来确定,补偿前后两因数,根据公式求电容,补偿电容总容量的计算并不难,一起来看看。
时间:2015-08-27 10:22:08
- 上一篇:蓄电池串联并联方法_蓄电池电池组串并联
- 下一篇:绝缘电阻摇表摇柄转速测量规定分析