1、预受操作任务
值班人员接受调度操作预发令时,要记录齐全,清楚调度员发布任务的操作目的。然后根据记录逐项向调度员复诵,确保核对无误。
值班人员接受工作票任务后,认真审核工作票所列安全措施是否正确完备、是否符合现场条件及工作中所列内容要清楚明了等。
2、操作人员填写操作票
接令人根据调度员(或工作票)所发任务的要求,值班负责人先核对模拟图和现场设备运行实际情况后,向操作人交待清楚,操作人要弄清目的,核对模拟图。
操作人填写操作票后,先自己审票,再交监护人审票。
3、监护人审票
审票人根据调度员所发的操作任务或工作票的任务,核对模拟图并逐项审核。对上一班预开的工作票,即使不在本班操作,也必须认真审核。
审票时如发现错误,必要时可与有关调度员或工作票签发人联系核对。该票需注明作废,并写明作废原因由操作人签名后留存,再由操作人重新开票。
4、调度发布正式操作命令
调度员发布操作任务和操作命令,接令值长(监护人)应按填写好的操作票中的任务向发令调度员复诵,经双方确认无误后,在操作票上记录调度发出的“发令时间和发令人”。没有接到操作命令,不得进行操作。
5、监护人和操作人相互考问和事故预想
包括:操作目的和要求,操作中可能发生哪些现象,应注意的安全事项等。
6、模拟操作,核对操作的正确性
操作前操作人、监护人应先在模拟图上按照操作票中所列操作项目顺序唱票、预演,并逐项对照模拟。模拟时切记要注意操作中是否有带负荷拉隔离开关等情况,决不能流于形式。
7、核查准备的工具
操作人准备必要的安全用具、工具、钥匙,并检查绝缘手套、靴子、绝缘棒、验电器等应合格。监护人应进行核查。
8、进入操作现场
操作人在前,监护人在后,到达操作现场后,首先核对设备名称、编号和设备的实际状态;检查正确后,操作人员站在操作位置上,监护人核对操作人所站位置与设备名称,编号正确无误,安全措施确已落实;监护人填写操作开始时间。
9、监护人唱票,操作人操作
监护人按照操作票上所列操作顺序高声唱票,每次只准唱一项。
操作人手指操作设备,核对设备名称,编号。运行状态正确,逐项高声复诵并做假手势,复诵完毕;监护人听到操作人复诵无误后,发出“对!执行”的命令,操作防误装置“正确”后,便可进行操作。
每操作一项后,均应现场检查操作的正确性,然后由监护人勾票。操作人亦需看清勾票步骤和内容;勾票时不得勾出格或先勾后操作;监护人勾票后,与操作人看下一项操作内容;最后一项操作完毕后,操作人、监护人应在现场复查操作票上全部操作项目完成的正确性。
10、完成操作,全面检查并记录时间
完成操作后,操作人与监护人对设备全面检查,监护人记录操作结束时间,操作人收执好操作用具等。
11、汇报调度,盖“已执行”印章和记录
监护人汇报发令调度员,并在操作票上加盖“已执行”印章,操作人填写好有关记录。
总结操作全过程的正确性,并作出互相评价。