稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法

作者:老电工时间:2022-07-29 05:50:52

在生产和生活中经常接触到稳压器,稳压器是一种电源电压稳定设备,其用途还是很多的,那么稳压器怎么用,这里介绍了稳压器的正确操作方法,包括开关、调整、错误标记等知识,供大家学习参考。

稳压器的操作方法

1、开关

“开/关”或“停机”功能使稳压器能在带电的情况下打开或关闭。尽管在“关闭”或“停机”模式下,稳压器的供给电流因输出被禁用而降至一个较低的级别,但内部偏置电路仍处于运行状态。

当重新启用之后,稳压器将以比输入电压关闭又打开的情况下快得多的速度,重新对输出电压进行稳压。

如果显示在”开”的状态,则稳压器将被逻辑高电平启动。否则,将被逻辑低电平启动。

稳压器怎么用,稳压器的正确操作方法

2、调整

在开关稳压器和开关电容式转换器中,使用一个内部振荡器来设置输出晶体管的开关频率。该开关频率的值可以确定转换器中使用的某些外部组件,确定转换器产生的噪音的频率,并影响转换器的性能。

某些转换器允许通过调整内部震荡器频率(“频率调整”)或通过同步振荡器与外部电源(“同步”)来更改开关频率。

一般通过提高开关频率,可以在转换器输出级中使用较小的部件(电容器,感应器),这可能降低转换器的效率,因为增加了开关损耗,除非同时使用更高质量的部件。性能良好的更高频率的转换器将比频率较低的转换器具有更快的瞬时响应。

如果一个板上有几个转换器,则通常最好将它们同步到一个公共源。这可以控制整个批量产生的噪音,并尽量减小可能产生的任何“敲击频率”。

这个问题对于高功率转换器(例如5W或更高功率)通常很重要。在许多情况下,开关频率只能从其预设值增加。产品数据表将标出该功能的频率范围。

3、错误标记

错误标记是一个集电极开路输出,当经过稳压的输出电压低于额定输出电压5%(典型的)时,它会发出一个信号。开始时,错误标记为低,直到输出电压达到额定输出电压的95%为止。在一些情况下,电源转换中出现的错误标记会有延迟。这个延迟是由外部电容器设置的,并可用作开机重置功能将微处理器重新设置为加电。如果显示状态“错误”,输出电压为低情况使得集电极开路的输出为高(标记晶体管显示OFF)。当输出电压在额定电压上下5%范围以内时,此标记输出为低。

4、容量曲线

自耦式稳压器(单相0.5kVA~3kVA、10k卧式及以下,三相9kVA及以下)当输入相电压低于198V时,输出容量就开始下降;输入相电压等于160V时,下降到稳压器额定容量的50%。所以在电源电压的低端特别要注意减轻负载降额使用,以免使稳压器过载烧毁;自耦式稳压器能够同时输出220V和110V两种电压。但即使是全部由110V输出时,稳压器所带负载也不能超过额定容量的50%,否则就是过载使用。

1.将稳压器输入接到配电板上,并在用户配电板上安上符合本仪器功率保率的保险丝,以确保用电安全。

2.将用电设备的电源接到本仪器的输出端子上,注意用电器的额定输入电压值应与稳压器的输出一致,切勿接错。

3.先开启稳压器的电源开关,工作指示灯亮。观察电压表指示值是否正常。输出电压正常时,再开启用电设备电源开关,本稳压器即能自动调整电压,正常供电。

4.当用电设备长期不用时,请关闭用电设备的电源开关,以减少耗电和延长稳压器的使用寿命。

5.稳压器不得过载使用。市电电压较低时,输出容量减少,应相应减少稳压器负载。

6.当选用电器有冰箱、空调、水泵等有电机运转的设备时,应选择3倍以上容量的稳压器,以免设备启动电流超过稳压器保险丝电流或过流保护断路器电流使稳压器保险丝熔断或断路器跳闸或压降太大而无法工作。

7.与稳压器连接的导线应有足够载面,防止发热和减少压降。容量2KVA以上的稳压器采用端子连接,应选用单根铜质导线,并尽量拧紧端子螺丝,防止连接处发热。

8.无论是单相或三相稳压器,在接好所有输入输出线后,应先关掉负载的电源开关,再开启稳压器,检查输出电压正常后,再开启负载的电源开关。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢