铜丝不同于铅锡熔丝,钢丝的微小直径变化,对熔断电流的影响较大,在选用时铜丝时,一定要严格计算铜丝的熔断电流。
精确且易记的铜丝熔断电流公式:
式中:Id-铜丝熔断电流A;d铜丝直径mm。铜丝熔断电流(A) 约等于 80*根号下铜丝直径(mm)的立方。
例子:
d=O.234mm,则可算得Id=9.06A,手册值为9.4A,误差为-3.62%。当d=0.345mm时,Id=16.21A,手册值16A,误差为1.31%。
可见,家用铜丝做熔断丝时,可以用L式做简单的计算,以利于熔断起保险作用。