三相不平衡的主要危害_三相不平衡的解决办法

来源:电工天下时间:2016-07-20 08:48:48 作者:老电工手机版>>

三相不平衡的主要危害_三相不平衡的解决办法

一、三相电压或电流不平衡等因素产生的主要危害:
1、旋转电机在不对称状态下运行,会使转子产生附加损耗及发热,从而引起电机整体或局部升温,此外反向磁场产生附加力矩会使电机出现振动。对发电机而言,在定子中还会形成一系列高次谐波。
2、引起以负序分量为启动元件的多种保护发生误动作,直接威胁电网运行。
3、不平衡电压使硅整流设备出现非特征性谐波。
4、对发电机、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。
二、由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
解决三相负荷不平衡的几点措施:
一、重视低压配电网的规划工作,加强与地方政府规划等部门的工作沟通,避免配电网建设无序,尤其避免在低压配电网中出现头痛医头,脚痛医脚的局面,在配电网建设和改造当中对低压台区进行合理的分区分片供电,配变布点尽量接近负荷中心,避免扇型供电和迂回供电,配电网络的建设要遵循“小容量、多布点、短半径”的配变选址原则。
二、在对采用低压三相四线制供电的地区,要积极争取对有条件的配电台区采用3芯或者4芯电缆或者用低压集束导线供电至用户端,这样可以在低压线路施工中最大程度的避免三相负荷出现偏相的出现,同时要做好低压装表工作,单相电表在A、B、C三相的分布尽量均匀,避免出现单相电只挂接在一相或者两相上,在线路末端造成负荷偏相。
三、在低压配电网零线采用多点接地,降低零线电能损耗。
目前由于三相负荷的分布不平衡,导致了零线出现电流,按照规程要求零线电流不得超过相线电流的25%,(电工天下 www.dgjs123.com)在实际运行当中,由于零线导线截面较细,电阻值较相同长度的相线大,零线电流过大在导线上也会造成一定比例的电能损耗,所以建议在低压配电网公用主零线采用多点接地,降低零线电能损耗,避免因为负荷不平衡出现的零线电流产生的电压严重危及人身安全,而且通过多点接地,减低了因为发热等原因造成的零线断股断线,使得用户使用的相电压升高,损坏家用电器。
此外,对于零线损耗问题,在目前一般低压电缆中,零线的截面为相线的1/2,电阻值大造成了在三相负荷不平衡时,零线损耗加大,为此可以考虑到适当增大零线的导线截面。
例如,采用五芯电缆,每相用一个芯线而零线则用两个芯线。
四、对单相负荷占较大比重的供电地区积极推广单相变供电。
目前在城市居民小区内大部分的负载电器是采用单相电,由于线路负荷大多为动力、照明混载,而电气设备使用的同时率较低,这样使得低压三相负荷在实际运行中的不平衡的幅度更大。
另外,从目前农村的生活用电情况看,在很多欠发达和不发达地区的农村存在着人均用电量小,居住分散,供电线路长等问题,对这些地区可以考虑到对于用户较分散、用电负荷主要以照明为主、负荷不大的情况,采用采用单相变压器供电的方式,以达减少损耗和建设资金的目的。
目前单相变压器损耗比同容量三相变压器减少15%~20%,有的厂家生产的单相变在低压侧可以引出380V和220V两种电压等级,同时在一些地区也已开展利用多台单相变向三相负荷供电的试点,为使用单相变供电提供了更加广阔的空间。
五、积极开展变压器负荷实际测量和调整工作。
配变的负荷实测工作看似简单,但是在实际工作中有几点需要注意,一是实测工作不能简单地测量配变低压侧A、B、C三相引出线的相电流,而且要测量零线上的电流,或者是测量零线(排)对地电压,从而可以更好地比较出三相负荷的不平衡情况,二是实测工作要向低压配电线路的末端和分支端延伸,这样可以进一步发现不平衡负荷的出现地点,确定调荷点,三是负荷实测工作既要定期开展也要不定期开展,尤其是在大的用户负荷投运和在高峰负荷期间,要增加实测的次数,通过及时的测量配变低压出线和接近用户端的低压线路电流,便于准确地了解设备的运行情况,做好负荷的均衡合理分配。
相关文章
  • 共用零线有哪些危害

    共用零线有哪些危害

    共用零线有哪些危害?零地线共用的最大隐患是当三相输入电压不平衡时,将导致零线带电,可能使带漏电保护的空开跳闸,用手触碰地线及连接的设备时,就会有触电的感觉。

    时间:2022-07-23 07:43:24

  • 短路故障的二大危害

    短路故障的二大危害

    有关短路故障的问题,当电路中发生短路时会产生较大的瞬时电流,就会对电路中的设备造成严重的损害,那么短路故障的二大危害是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-31 07:23:00

  • 短路电流有哪些常见危害

    短路电流有哪些常见危害

    短路电流有哪些危害,当发生短路电流时会有电弧产生,不仅会烧坏故障元件本身,还可能烧坏周围设备和伤害周围人员。当较大的短路电流通过导体时,使导体大量发热,造成导体过热甚至熔化,以及绝缘损坏。

    时间:2022-03-19 09:19:27

  • 一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    一文看懂三相电相线的颜色标准要求

    三相电相线的颜色标准要求,一般只要求母线必须遵循相色的规定,相色规定为:A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,中性线(即零线)为淡蓝色,保护中性线(地线)为黄和绿双色。

    时间:2022-01-12 05:25:18

  • 三相四线零线能不能接空开

    三相四线零线能不能接空开

    三相四线零线能不能接空开,在三相四线低压配电网中,零线严禁单独装设熔断器和开关。对于三相四线的供电设备来说,就会发生零点漂移(中性点位移),从而产生如下不良后果。

    时间:2021-12-31 16:40:04

  • 三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

    三相负载不平衡时零线上电流怎么计算?

    对于三相不平衡负载,零线或中性线上面的电流就不为0A,那么怎么计算?有一个最简单的快速计算方法,即:√a2+b2+c2—ab—bc—ac,借助这个计算公式,可以轻松计算出三相不平衡负载中的零线或中性线上面的电流。

    时间:2021-12-27 10:36:22

  • 三相负载平衡时零线电流怎么计算?

    三相负载平衡时零线电流怎么计算?

    三相负载平衡时零线电流怎么计算?三相电源,不管是三相四线制,还是三相五线制,三相电源都是平衡的,互成120°夹角的电源。说明:电流是矢量,有大小也有方向,所以零线或者中性线上电流的矢量和才是0A。

    时间:2021-12-27 10:32:37

  • 电路中过压与欠压的危害有哪些

    电路中过压与欠压的危害有哪些

    为什么电路中对过欠压提供保护,过欠压对电器有什么影响,在电路中存在过压时,会导致电器烧毁、线路烧毁,甚至会伤人,而欠电压危害最大的是电机。

    时间:2021-10-15 11:46:33

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有