什么是谐波,谐波是怎么产生的
来源:电工天下时间:2022-09-11 13:52:46 作者:老电工手机版>>
"谐波"一词起源于声学,有关谐波的数学分析在18世纪和19世纪已经奠定了良好的基础,傅里叶等人提出的谐波分析方法至今仍被广泛应用,电力系统的谐波问题早在20世纪20年代和30年代就引起了人们的注意。
当时在德国,由于使用静止汞弧变流器而造成了电压、电流波形的畸变。1945年J.C.Read发表的有关变流器谐波的论文是早期有关谐波研究的经典论文。
到了50年代和60年代,由于高压直流输电技术的发展,发表了有关变流器引起电力系统谐波问题的大量论文。
70年代以来,由于电力电子技术的飞速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通及家庭中的应用日益广泛,谐波所造成的危害也日趋严重。
世界各国都对谐波问题予以充分和关注。国际上召开了多次有关谐波问题的学术会议,不少国家和国际学术组织都制定了限制电力系统谐波和用电设备谐波的标准和规定。
供电系统谐波的定义是对周期性非正弦电量进行傅立叶级数分解,除了得到与电网基波频率相同的分量,还得到一系列大于电网基波频率的分量,这部分电量称为谐波。
谐波频率与基波频率的比值(n=fn/f1)称为谐波次数。【什么是谐波?谐波是怎么产生的?】
电网中有时也存在非整数倍谐波,称为非谐波(Non-harmonics)或分数谐波。
谐波实际上是一种干扰量,使电网受到"污染"。
电工技术领域主要研究谐波的发生、传输、测量、危害及抑制,其频率范围一般为2≤n≤40。
谐波是怎么产生的?
电网谐波来自于3个方面:
一是发电源质量不高产生谐波:发电机由于三相绕组在制作上很难做到绝对对称,铁心也很难做到绝对均匀一致和其他一些原因,发电源多少也会产生一些谐波,但一般来说很少。
二是输配电系统产生谐波:输配电系统中主要是电力变压器产生谐波,由于变压器铁心的饱和,磁化曲线的非线性,加上设计变压器时考虑经济性,其工作磁密选择在磁化曲线的近饱和段上,这样就使得磁化电流呈尖顶波形,因而含有奇次谐波。它的大小与磁路的结构形式、铁心的饱和程度有关。铁心的饱和程度越高,变压器工作点偏离线性越远,谐波电流也就越大,其中3次谐波电流可达额定电流0.5%。
三是用电设备产生的谐波:晶闸管整流设备。由于晶闸管整流在电力机车、铝电解槽、充电装置、开关电源等许多方面得到了越来越广泛的应用,给电网造成了大量的谐波。
晶闸管整流装置采用移相控制,从电网吸收的是缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,从而给电网留下的也是另一部分缺角的正弦波,显然在留下部分中含有大量的谐波。
如果整流装置为单相整流电路,在接感性负载时则含有奇次谐波电流,其中3次谐波的含量可达基波的30%;接容性负载时则含有奇次谐波电压,其谐波含量随电容值的增大而增大。如果整流装置为三相全控桥6脉整流器,变压器原边及供电线路含有5次及以上奇次谐波电流;如果是12脉冲整流器,也还有11次及以上奇次谐波电流。
经统计表明:由整流装置产生的谐波占所有谐波的近40%,这是最大的谐波源。【什么是谐波?谐波是怎么产生的?】
变频装置。变频装置常用于风机、水泵、电梯等设备中,由于采用了相位控制,谐波成份很复杂,除含有整数次谐波外,还含有分数次谐波,这类装置的功率一般较大,随着变频调速的发展,对电网造成的谐波也越来越多。
电弧炉、电石炉。由于加热原料时电炉的三相电极很难同时接触到高低不平的炉料,使得燃烧不稳定,引起三相负荷不平衡,产生谐波电流,经变压器的三角形连接线圈而注入电网。其中主要是27次的谐波,平均可达基波的8%20%,最大可达45%。
气体放电类电光源。荧光灯、高压汞灯、高压钠灯与金属卤化物灯等属于气体放电类电光源。分析与测量这类电光源的伏安特性,可知其非线性十分严重,有的还含有负的伏安特性,它们会给电网造成奇次谐波电流。
家用电器。电视机、录像机、计算机、调光灯具、调温炊具等,因具有调压整流装置,会产生较深的奇次谐波。在洗衣机、电风扇、空调器等有绕组的设备中,因不平衡电流的变化也能使波形改变。
这些家用电器虽然功率较小,但数量巨大,也是谐波的主要来源之一。
相关文章直流单臂电桥是什么,直流单臂电桥的原理解析

直流单臂电桥的工作原理与使用方法,直流电桥是利用比较法进行测量的电学测量仪器,单臂电桥又称惠斯顿电桥,将待测量与标准量进行比较以确定其数值,测量使用注意事项。
时间:2022-09-13 14:08:31
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是导体,什么是绝缘体与半导体

有关导体、绝缘体与半导体的小知识,能良好地传导电流的物体叫做导体,导体与绝缘体、半导体的区别是什么,一起来了解下。
时间:2022-09-12 13:04:55
什么是零压保护,闸刀开关启停电动机时有无零压保护

有关零压保护的定义,闸刀开关启停电动机时有无零压保护,零压保护又称失压保护或欠压保护,闸刀开关启动和停止电动机,起不到零压保护作用。
时间:2022-09-12 12:49:46
什么是电位,电位的功能图解

有关电位的小知识,什么是电位,放在电场里某点的电荷的位能与它的电量之比,就是该点的电位,电位又称电势,是指单位电荷在静电场中的某一点所具有的电势能。
时间:2022-09-12 12:49:16
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
谐波对异步电动机的影响与防护处置方法

谐波对异步电动机的影响与防护处置,谐波对异步电动机的影响,主要是增加电动机的附加损耗,降低效率,谐波电流能使电机的铜耗增加,变频器产生谐波机理,变频器产生谐波的治理措施。
时间:2022-09-10 07:06:22
负荷曲线是什么,计算负荷的方法图解

有关负荷曲线与计算负荷的方法,负荷曲线是电力负荷随时间变化的曲线,分为日负荷曲线、月负荷曲线、年负荷曲线等,根据负荷系统系数计算负荷的方法。
时间:2022-09-10 07:00:26