如何根据电压与功率计算电流,知道功率知道交流电压怎么算电流,380v电压知道功率电流如何计算。
直流、P=U*I; 功率=电压*电流
交流、P=U*I*COSΦ ,功率=电压*电流*功率因数。
知道电压电流,怎么算功率?
电压AC220V进 输出DC2.4V 输出电流120mA 功率怎么算?套的什么公式?
以上是欧姆定律的变型
功率的计算是P=U*I
P功率
U电压
I电流
问题就是:
P=2.4V*0.12A
=0.288W=288mW
注意:公式计算要同等量级的单位计算。
问题:
知道功率知道交流电压怎么算电流?
我知道I=P/U,这个好像不准确
单相阻性负载(灯泡、电炉等):I=P/U (电流I等于功率P除以电压)
单相感性负载(电动机等):I=P/0.8U (电流I等于功率P除以电压乘功率因数0.8)
三相阻性负载(灯泡、电炉等):I=P/1.732U (电流I等于功率P除以电压乘根号3)
三相感性负载(电动机等):I=P/1.732X0.8U (电流I等于功率P除以电压乘根号3乘0.8)
380v电压知道功率电流如何计算?
举例:15KW电动机380V。当用电电压为380V时:P=UICOSφ/1.72, 此时电流为:I=15KW/380V/0.83(COSφ,功率因数/1.72x1000=27.7A.(线电流)。
交流电流与功率的关系:
单相:I=P/220; 三相:I=P/1.73×380。
直流电功率:P=U*I
=I2R
=U2/R。
对称三相交流电路功率:
I=P/1.732×U×cosφ
(感性负载功率因数cosφ一般在0.7~0.85之间,取平均值0.78计算;阻性负载为1)