一、电动机过负荷分类
电动机过负荷包括:
①短时过负荷;
②稳定性过负荷:对电动机有危害。
电动机的过负荷能力通常用过电流倍数与其允许通过时间的关系来表示,两者呈反时限的关系。
二、装设电动机过负荷保护原则
装设电动机过负荷保护的四点原则:电工技术之家
1、在不遭受工艺过负荷(循环水泵、给水泵等)及无严重起动条件的电动机上,不装设过负荷保护。
2、在可能遭受工艺过负荷(磨煤机、碎煤机等)以及不允许自起动的电动机上应该装设过负荷保护。
3、在不能保证电动机自起动时,或不停止电动机就不能从机械上消除工艺过负荷时,过负荷保护应动作于跳闸。
4、过负荷保护的时限特性最好是和电动机的过负荷特性相一致,并比它稍低一些。
附,什么是电动机的过负荷保护,原理是什么?
正常负荷在额定负荷之内,超过额定负荷为过负荷,一般过负荷不能超过额定负荷的30%,如额定负荷电流为100A,如果电流达到了130A以上,过负荷保护就要起动保护(报警或跳闸)。
其原理是通过电流继电器来反映。电工:www.dgjs123.com
附2,电动机定时限过负荷保护和反时限过负荷保护的区别
电动机定时限过负荷保护,就是电机过载后,不管过载多少,在设定时间到达后,保护电器动作,这与电机的故障特性不符,保护性不好。
电动机反时限过负荷保护,就是电机过载后,过载越大,设定保护动作的时间越短,保护电器动作越快。反时限过负荷保护的数学模型较多,可去看看相关文献。
附3,电动机过负荷装设过负荷保护的一般规定
1、生产过程中易发生过负荷的电动机应装设过负荷保护。保护装置应根据负荷特性,带时限作用于信号或跳闸。
2、起动或自起动困难、需要防止起动或自起动时间过长的电动机,应装设过负荷保护,保护装置应动作于跳闸。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。