一、ups蓄电池使用寿命的判断方法
判断下UPS电池是否使用:
1、量电压,正常时12V电池在充电时能达到13。3~13。5V,一般经验判断在12。8V以下电池可用容量很小了。
2、看外观,电池壳体开裂或壳体膨胀,说明好多活性物质没能还原,都电离成气体了,造成电池体积膨胀。
3、电池温度,放完电后充电,摸外壳,接线柱明显发热(有时可达50度),说明内部有部分短路。
二、UPS不间断电源的电池使用寿命问题
松下的阀控式铅酸蓄电池可以使用5~8年。
铅酸蓄电池使用寿命跟电池质量、环境湿度、充放电次数及充放电程序有很大关系。
最理想恒湿20-25度环境、充放电不太频密(每个月不超过两三次)、电池有定期保养、电池及UPS质量好的情况下用超过5年是可以的,当然使用时间愈久剩余容量会有所减少。
追问:
就是家用的那种后备式UPS,使用环境是北方地区,冬天室内只有6~7度,而夏天则有30多度。不过看说明书上技术指标写的是工作环境温度0~40度。
追答:
这情况下以经验大概三年左右便需要更换电池。
附,一、UPS蓄电池的种类
一般可分为铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS的蓄电池建议5年左右更换一次,具体需要实际情况而定。
二、影响UPS蓄电池使用寿命的主要因素和注意事项:
1、环境温度对电池的影响较大:
环境温度过高,会使电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使电池充电不足,这都会影响电池的使用寿命。
因此,一般要求环境温度在25℃左右, UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。
实际应用时,蓄电池一般在5℃~35℃范围内进行充电,低于5℃或高于35℃都会大大降低电池的容量、缩短电池的使用寿命。
2、放电深度对电池使用寿命的影响也非常大:
电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。虽然UPS都有电池低电位保护功能,一般单节电池放电至10.5V左右时,UPS就会自动关机。但是,如果UPS处于轻载放电或空载放电的情况下,也会造成电池的深度放电。所谓放电深度是指用户在使用电池的过程中,让电池放出的容量占它的标准容量的百分比。
3、电池在存放、运输、安装过程中,会因自放电而失去部分容量:
在安装后投入使用前,应根据电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。
对备用搁置的蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。
通过测量电池开路电压来判断电池的好坏。以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻进行补充充电。若开路电压低于12V,则表示电池存储电能不到20%,电池不堪使用。
4、电池充放电电流一般以C来表示,C的实际值与电池容量有关:(电工 www.dgjs123.com)
例如,100AH的电池,C=100A。铅酸免维护电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响电池的使用寿命。放电电流一般要求在0.05C~3C之间,UPS在正常使用中都能满足此要求,但也要防止意外情况的发生,如电池短路等。
5、充电电压:
由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长电池的使用寿命, UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.6V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。
6、免维护电池由于采用吸收式电解液系统,在正常使用时不会产生任何气体,但是如果用户使用不当,造成电池过充电,就会产生气体,此时电池内压就会增大,将电池上的压力阀顶开,严重的会使电池爆裂。
7、UPS在运行过程中,要注意监视蓄电池组的端电压值、浮充电流值、每只蓄电池的电压值、蓄电池组及直流母线的对地电阻和绝缘状态。
8、不要单独增加或减少电池组中几个单体电池的负荷,这将造成单体电池容量的不平衡和充电的不均一性,降低电池的使用寿命。
9、电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。电池应正立放置, 不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
10、定期保养。
电池在使用一定时间后应进行定期检查,如观察其外观是否异常、测量各电池的电压是否平均等。
如果长期不停电,电池会一直处于充电状态,这样会使电池的活性变差。因此,即使不停电,UPS也需要定期进行放电试验以便使电池保持活性。
放电试验一般可以三个月进行一次,做法是UPS带载最好在50%以上,然后断开市电,使UPS处于电池放电状态,放电持续时间视电池容量而言,一般放电时间为初始设计时间的30%左右,放电后恢复市电供电,继续对电池充电。选择UPS时尽量选择带有电池智能化管理功能的,这样可以减少管理人的负担,通过UPS软件自动实现蓄电池的充放电,从而延长电池的使用寿命。
附3,UPS电池的使用寿命
UPS的使用寿命到底有多久,成本如何?如果成本低为什么不采用大量的电池组,备用个一天到两天的电池,就不用柴油发电机了?
比如说用电设备是5个KW,备用2天的电池需要多少个电池,一个电池规格多少。价格如何呢。
解答:
大型UPS电池组实际寿命一般是5-8,很多厂家质保是3年。 来自:电工技术之家
电池价格非常高,普通应用的话远高于发电机成本的,所以很多场合下都是用电池起过渡缓冲的作用。
5KW设备,保证用2天的电池组,价格估计在30W左右。
另外,UPS电池和汽车电瓶一样,是不能轻易把电放光的,那样损伤电池寿命,而且UPS的充电速度也比较慢,用光电充满很多时候要72个小时左右。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。