强电对弱电的干扰与强电弱电布线注意事项
来源:电工天下时间:2016-04-15 07:23:25 作者:老电工手机版>>
强电对弱电的干扰与强电弱电布线注意事项
电网运行中若发生单相接地故障时,在接地点必将产生较大接地电流,该电流通过电磁耦合,静电耦合,地中电流传导等形式对通讯系统造成干扰,且干扰程度随接地电流的大小而变化。
其主要表现形式为:音频干扰、工频干扰、接触干扰和纵向电势等。
电网发生单相接地故障时,若电力线与通讯线存在平行走向时,电磁耦合产生的感应电压会对平行走向通讯系统造成干扰影响;
或当电力线导线一相、两相断线后直接搭在通讯线上时,通过导线接触从而对通讯系统造成干扰;或电网运行中发生中性点位移而产生较大位移电压,通过电容耦合而对通讯系统造成干扰影响。
强电对弱电造成干扰危害表现为:轻者影响质量,电话回路中杂音增大,信息失真和误码率增多等;重者则危及通讯设备和人身安全。
如通讯设备绝缘击穿,机房着火,人员伤亡以及导航指挥信号错乱或误动而导致失误发生事故等。
解析:强电对弱电的干扰分析,强电对弱电的干扰强点弱点分开走。
强电弱电布线是一道很重要的程序,强电弱电布线注意事项:
1.电路设计布线阶段,根据强电在上,弱电在下,横平竖直的原则进行,能避免施工时发生交叉,影响使用、美观;
2.各个线路的开槽深度要一直,以所用管道直径为准,增加10mm;
3.在选择电路配线时,需要注意电线能允许通过的最大电流,避免用电设备功率过大导致发热、短路等。通常照明、插座采用2.5mm,空调电路采用4mm;
4.暗线铺设需要配置阻燃PVC管,电线的长度达到15m以上或者布线时有2个以上拐弯时,需要增加拉线盒;
5、把.PVC管铺设好才统一进行布线,将相同回路的电线置于同一管道中,总数量最好不要超过8根,电线总截面积要低于管道截面积的40%;
6、强电与弱电**入同一管道中,分开布线,电源线插座与电视线等弱电插座的距离应该大于500mm;
7.电线要与家中的暖气管道、热水管道、煤气管道距离要在300mm以上,较差距离大于100mm;
8.电源插座要注意左边是接零线,右边是接相线,三孔上方接地线;来自:电工技术之家
9.有安装吊灯且重量在3kg以上的,需要在吊顶中装后置埋件,再进行吊灯安装;
10.同个空间内的电源、电话、电视等插座面板高度应该一致,相差不大于5mm;
11.每个插座的高度要根据情况改变,电源插座最好是300mm,平开关板距离地面最好是1300mm,空调插座距离地面1900mm,厨房的最好950mm,洗衣机用的是1000mm,电视机650mm;
12.电线与电线之间对地电阻要大于0.5MΩ;
13.强电弱电应该有单独的配电箱,有漏电保护器;
14.安装开关,面板,插座及灯具后要注意清洁,最好是在最后一次涂乳胶漆之前安装。
相关文章低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理

有关低压配电系统电磁干扰的传播途径或耦合机理,安装和调试自动化系统或监控系统时,找出干扰源并采取措施,提高系统和设备自身抗电磁干扰的能力。
时间:2022-09-13 13:24:17
什么是共模干扰,共模干扰的定义与测量方法

有关共模干扰的定义,测量共模干扰的简单方法,用高阻电压表测量,或数字万用表的交流电压挡进行测量,识别共模干扰以及消除共模干扰的方法等。
时间:2022-09-13 13:23:36
什么是串模干扰?串模干扰的定义与测量方法

有关串模干扰的定义,测量串模干扰电压的简单方法,叠加于被测信号上的交流干扰电压,现场可使用有交流毫伏挡的数字万用表进行测量。
时间:2022-09-12 12:49:09
开关电源电磁干扰的抑制措施与方法图解

开关电源电磁干扰的抑制措施,开关电源EMI控制主要采用滤波技术、屏蔽技术、密封技术、接地技术等,EMI干扰按传播途径分为传导干扰和辐射干扰,开关电源EMI的五大抑制策略。
时间:2022-09-10 07:02:40
光纤入户光猫能不能放在弱电箱中

家庭宽带中的光纤入户,基本都是以弱电箱为最终汇聚点。弱电箱的位置是开发商规划好的,一般设计在门口的位置。所以,大部分的光猫设备都放在弱电箱里,但有一些老旧的小区,没有规划弱电箱,此时就可以将光猫设备放在客厅的位置。
时间:2022-01-17 06:07:37
局部放电测量干扰四种排除方法

如何排除局部放电测量干扰,局部放电测试中的干扰及抗干扰措施,包括局放干扰的来源,局放干扰的分类,常用的抑制干扰方法等,一起来了解下。
时间:2020-06-23 10:37:53
触摸屏的电磁干扰的种类

触摸屏的电磁干扰的种类,投射式电容触摸屏结构,传感器工作原理,介绍了充电器干扰,充电器耦合阻抗,充电器开关干扰分量,充电器电源干扰分量等。
时间:2019-11-01 06:28:33
高低压的区别是什么,强电与弱电的电压区别(图文)

【高低压的区别是什么,强电与弱电的电压区别】高压电器: 国际上公认的高低压电器的分界线交流电压是1000V(直流则为1500V)。
为交流1kV以上为高压电器,1kV及以下为低时间:2017-08-22 10:26:12





