首页 > 电工技术 > 电工公式

三相短路电流怎么计算?三相短路电流计算公式图解(4)

作者:老电工时间:2020-04-15 15:13:44

2.3 节点电压值的影响

节点电压的变化时,基于等值电压源法的短路电流计算结果与电压值保持线性关系,所以,表3仅列出了部分节点的计算结果比较。

2.4 发电机的出力和功率因素的影响

在短路电流计算中,除基于潮流的短路电流计算外,发电机一般设为空载,所以,发电机的空载电势与其端电压相同。若发电机处于负载状态,其空载电势将大于发电机端电压,且在有功功率相同的情况下,功率因素越低,负载率越高,电流越大,空载电势越大,故障前短路点的母线电压也越高,所以,短路电流越大。

表4给出了发电机功率因素变化对短路电流计算结果的影响,表4的结论与理论分析相吻合。

2.5 不同计算方法'>计算方法的比较

为比较采用不同计算方法'>计算方法对短路电流'>短路电流计算结果的影响,选取了以下三种有代表性的计算初值设置条件。

(1)基于潮流的短路电流'>短路电流计算;

(2)经典短路电流计算方法;

(3)IEC推荐的方法(变比不变,节点电压取1.05pu)。

 

表5给出了三种方法下短路电流的计算结果。表中,偏差列为该方法计算值与基于潮流的计算方法的偏差值。

由表5可见,经典方法的计算结果比基于潮流的小,而IEC方法的结果较接近于基于潮流的计算结果,但依然有个别节点存在较大的偏差,有的偏小,有的偏大,并不能真正反映电网的短路电流水平。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读