怎么计算架空线路及电缆电抗大小,可以参考如下的计算口诀及实例,下面具体来看下。
1、计算口诀
架空线:6KV,等于公里数;10KV,取1/3;35KV,取 3%0。
电缆:按架空线再乘0.2。
2、举例
10KV 6KM架空线,架空线路电抗X*=6/3=2,10KV 0.2KM电缆。电缆电抗X*={0.2/3}*0.2=0.013。
以上已做了简化,实际上架空线路及电缆的电抗和其截面有关,截面越大,则电抗越小。