三相异步电动机电流经验计算公式简介

作者:老电工时间:2019-12-31 09:45:06

有关三相电机电流的计算公式,以及三相异步电动机的电流经验计算公式,注意经验公式中存在的误差值,对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据变换后的公式进行计算。

三相异步电动机电流计算公式

1、电流计算公式

I=P/1.732UcosΦ

cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。

2、三相异步电动机电流经验计算公式

三相电动机运行电流=功率X2

单相电动机运行电流=功率X3

但是对于小功率的电动机,该经验公式存在误差,应该根据公式

三相:(P=1.732*U*I*功率因数*机械效率)

单相:(P=U*I*功率因数*机械效率)

来综合判断选择。