首页 > 电工技术 > 电工公式

对称负载三相电有功功率、无功功率等的计算公式

作者:老电工时间:2020-07-02 11:22:19

本文介绍了对称负载三相电的有功功率、无功功率及视在功率的计算公式,在这些不同功率的云计算公式中,有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方,在计算公式中两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,一起来学习下。

对称负载三相电有功功率、无功功率等的计算公式

三种功率和功率因素cosj是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率。

有功功率平方+无功功率平方=视在功率平方。

视在功率S=√3UpIp=3UI

有功功率P=PA+PB+PC=3Pp=3UpIpcos=√3UIcosj

无功功率Q=QA+QB+QC= 3Qp =√3UIsinj

功率因数cosj=P/S

sin=Q/S

其中U为线电压,I为线电流,Up为平均电压,Ip为平均电流。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读