22kw电机额定电流的计算公式

作者:老电工时间:2017-07-26 21:14:59

22kw电机怎么计算额定功率?

每台电机都有额定功率大小,大部分在电机铭牌上有标注,如果不清楚电机的额定功率大小怎么办,如何计算,来看下22kw电机额定电流的计算公式,也许对你有一定帮助。

一、22kw电机额定电流计算公式

电流=功率/1.7321*电压*功率因素,电机一般取0.85。

即22/(0.38*1.732*0.85)≈39.33A,如果考虑效率(即电动机实际输出功率有22kW),一般再取0.9的系数,即39.33/0.9=43.7A。

在没有太准确要求的场合,一般电机电流即按2倍功率数。

二、电动机的额定电流怎么算?

电动机额定电流的计算:

(1) 公式: 电动机额定电流(A):“电动机功率加倍”,即“一个千瓦两安培”。通常指常用的380V、功率因数在0.8左右的三相异步电动机,“将千瓦数加一倍”即电动机的额定电流。 (2) 经验公式: 电动机额定电流(A)=电动机容量(kW)数×2  

例如,一台Y132S1-2,10kW电动机,算得其额定电流:10×2=20A。

相关阅读:额定电流的计算公式  三相异步电机额定电流  电机额定电流的计算口诀  电动机额定电流的速算口诀  )

三、电机额定电流的计算方式

电机额定电流的计算,例如:380V,22KW,则额定电流:I=22/(1.732*0.38*0.8)=42A。

三相电机额定电流计算公式:I=P/1.732/U/cosφ/η

电动机额定电流计算方法:

已知:Pn(w) Un(v),理论功率因数COSφ 求电流I(A)

1、单相公式:I=P/UCOSφ

2、三相公式:I=P/√3UCOSφ

如果求视在功率(VA)那上面公式去掉功率因数(COSφ)

380v电动机额定电流怎么计算?

380v三相交流异步电动机额定电流的速算方法:
电动机额定功率(kw)x1.85=电动机额定电流(A)式中1.85为系数,单位是A/kw。

例:一台380v三相交电动机(BJ02?92-2)(功率)75kw,用运算方法求出额定电流。

根据公式:

75X1.85=138.75(A)