铜母排载流量的计算公式与方法

作者:老电工时间:2019-11-16 07:15:41

有关铜母排载流量的计算公式与方法,包括单根矩形铜排载流量,双层载流量与三层载流量的计算公式,铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准与计算方法。

铜母排载流量的计算公式

单根矩形铜排载流量 = 排宽  *   ( 排厚 + 8.5)

例如:15*150的40度时载流=23.5*150=3525

12*150....                 =20.5*150=3075

双层载流量=1.5倍单层载流量

三层载流量=2.0倍单层载流量

铜导线载流量(35℃)及抽屉柜抽屉导线选用标准 

1、铜导线载流量(35℃)

截面(mm)  1  1.5  2.5  4   6  10  16   25   35  50  70  95

载流量(A) 10  13  17  23  30  45  85  110  136  170 216 263

2、抽屉柜抽屉导线选用标准

截面(mm)10 16 16 25 35 50 70  35×2 50×2 70×2 50×3 70×3

电 流(A)50 63 80 100 125 160 200  250 300  400   500   600