首页 > 电工技术 > 电工公式

电缆与电线的电流计算公式

作者:老电工时间:2017-04-12 23:12:59

电缆与电线的电流计算公式

有关电缆电流的计算公式,如何计算电缆及电流大小,电线的载流量计算公式是怎么样的,电工天下小编整理了电缆电流的计算口诀,相信对大家一定有帮助。

一、电缆及电线的电流计算公式:

1、电线的载流量计算:对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。
对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。
对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。
对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。
对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
看你的开关是多少安的用上面的工式反算一下就可以了。

2、二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。

说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。

“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。

从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。

“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。

二、电缆电流的计算方法

怎样计算电流,怎样可算出要用多大的电线?

电线、电流、平方的关系 电线的规格在国际上 常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和中国(CWG)。多少平方是国家标准规定的的一个标称值,多少平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的多少平方电线是 没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。

一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。每个平方铜线可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。例:单件耗电量为3000瓦/时的用电器应使用时理论电流为:3000(瓦)÷220(伏)≈13.64(安)理论上最接近的实际的应为3平方毫米的铜制线材,但由于生产上没有3平方毫米的铜制线材,所以实际应用上应取用4平方毫米的铜制线材。

电缆电流的换算方法:

知道电线的平方,计 算电线的半径用求圆形面积的计算公式:知道电线的平方,计算线直径的计算公式:

知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公 式来计算:电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.785 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方一、一般铜导线载流量

导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。

<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。
如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A
4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A

二、计算铜导线截面积

利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围:
S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2)
S-----铜导线截面积(mm2)
I-----负载电流(A)

三、功率计算

一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载

对于电阻性负载的计算公式:P=UI

对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。

不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。

即如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是
I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)

但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成
I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A)

即,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 最佳答案铜芯线是很难得出一个准确的过流数据,因为根据电线的材料不同、敷设方式不同和使用方式不同等等会有不同的情况,一般来说只能是在一个比较安全的范围内确保电线的使用:建议1.5平方在10A以下,2.5平方在15A以下,4平方在20A以下,6平方在30A以下。 这得看一平方什么材质的导体,在什么环境下用。如果是1平方多股铜导线一般在工程选用上按5个电流(即5A)走,当然走10个电流也没有问题,不过发热会严重一些。

导体载流量的计算口诀

1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册 中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。

导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。 10 下五,1 0 0 上二。 2 5 ,3 5 ,四三界。 7 0 ,95 ,两倍半。 穿管温度,八九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

2.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条 件为准。若条件不同, 口诀另有说明。

绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀 对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面 乘上一定的倍数”,来表示。

为此,应当先熟悉导线截面,(平方 毫米)的排列 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185... 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读