三、如何计算电力输电线路的最大负荷电流
每条线路都会根据线路的载流量整定他额定电流,包括材质,线路长度等,而线路的最大负荷是根据线路所带负荷允许范围内80%计算,也就是说不是特殊原因,不会随意向已经满或者过负荷的线路开办业扩,避免增加线路负担,原有用户通过增容使线路负荷变化超过一定值,电力部门就要安排线路的切改工作。
电力调度部门可以每天通过自动化监控的负荷曲线掌握线路的负荷变化,对重负荷线路随时跟踪,并提供给发策,为线路的切改提供可靠的依据。
四、负荷计算方法
主要计算公式有:
有功功率: P30 = Pe·Kd无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数,Un为用电设备组的额定电压。
1、单位指标法
2、需要系数法
附1,高层小区住宅楼负荷计算示例