功率计算公式大全:电功率与机械功率计算公式详解(第2页)
正弦电流电路中的有功功率、无功功率、和视在功率三者之间是一个直角三角形的关系:
当负载为纯电阻时,下式成立:
此时,直流电功率计算公式同样适用于正弦交流电路。
4、非正弦交流电功率计算公式
非正弦交流电功率计算公式采用普适公式(3)或(4)
对于周期非正弦交流电,将周期交变电压电流进行傅里叶变换,展开为傅里叶级数,有功功率计算公式还可表示为:
上式中,当n仅取一个值时,例如:n=1,上式成为基波有功功率计算公式;n=3,上式成为三次谐波有功功率计算公式。
在非正弦电路中,有功功率和视在功率的定义不变,然而,此时,电压、电流相位差已经没有明确的物理意义,此时,Q按照下述公式定义:
式中,Un、In为n次谐波的有效值,当n=1时,U1、I1称为基波有效值。
然而,此时,
由于Q与基波及谐波电压、电流的相位角相关,称为位移无功功率。为此,引入畸变无功功率D,畸变无功功率计算公式如下:
畸变无功功率有时也称畸变功率,上式中,N为电压、电流最大谐波次数中的小者。某些文献中也将Q称为无功功率,而将Q和D的方和根称为广义无功功率。
对比位移无功功率和畸变无功功率的计算公式,可以发现:Q是相同频率的电压分量与电流分量相位移不同产生的无功;而畸变无功功率则是不同频率电压及电流分量之间产生的无功。
前者是因为相同频率分量之间存在相位差。而后者由于频率不同,其相位差始终在变化,当然不会相等,而电压和电流相位不同,就会产生无功。
非正弦电路中,视在功率S、有功功率P、位移无功功率Q、畸变无功功率D满足下述计算公式。
5、射频功率计算公式
射频功率属于交流电功率,理论上具有与交流电功率相同的计算公式,但是,实际上在超高频和微波频段,有TEM波和非TEM波之分。在TEM波的同轴系统中,电压和电流虽有确切含意,但测量其绝对值很困难。在波导系统中,因为存在不同的电磁模式,电压和电流失去唯一性。在个频段和各传输系统中,功率是单值表征信号强度的重要方法。在射频范围直接测量功率代替了电压和电流的测量。
6、三相有功功率计算公式
三相电路中,总有功功率等于各相有功功率的算术和。三相四线制电路中,通常采用三瓦计法分别测量每相的功率,三相有功功率计算公式如下:
对于三相三线制电路,也可采用二瓦计法,三相功率计算公式为:
对于正弦三相对称电路,
U、I为线电压、线电流有效值,φ为相电压与相电流的相位差。
或
UP、IP为相电压、相电流有效值,φ为相电压与相电流的相位差。
7、电动机输出功率计算公式
电动机输出功率也称电动机轴功率或机械功率,电动机输出功率计算公式如下:
其推导过程如下:
P=FV (a)
F:力,单位为N;V:速度,单位为m/s;P:功率,单位为W
T=FR
F=T/R (b)
T:扭矩,单位为N.m;R:作用半径,单位为m
V=2πRn/60=πR*n/30 (c)
V:线速度,单位为m/s;n:转速,单位为r/min
将(b)、(c)代入(a)
P=πTn/30
若将P的单位变为kW,得到下述电机功率计算公式:
P=πTn/30000=Tn/9549
或
T=9549P/n