5、钢筋加工类
钢筋弯曲机2台、钢筋拉直设备2台、钢筋切断机2台、直螺纹滚丝机2台,根据表中查得: K=0.7 cosφ=0.7 tgφ=1.02
即: Pe=2×3+1×7.5+2×5.5+2×4.5=33.5(kW)
Pjs4=K×Pe=0.7×33.5=23.45(kW)
Qjs4= tgφ×Pjs4=1.02×4.5=23.9(kVA)
6、木工加工类
木工圆锯机4台、木工平刨机1台,根据表中查得: K=0.35 cosφ=0.65 tgφ=1.17
即: Pe=4×3+4×3=24(kW)
Pjs5=K×Pe=0.65×24=15.6(kW)
Qjs5= tgφ×Pjs5=1.17×15.6=18.3(kVA)
以上就是施工升降机用电量的计算公式,包括施工现场所用的多种设备的用电量的计算公式,希望对大家有所帮助。