三相视在功率计算公式及使用举例
来源:电工天下时间:2020-04-14 13:14:47 作者:老电工手机版>>
有关三相视在功率的计算公式,视在功率的计算公式与使用举例,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S,三相负荷中,以及三相负荷平衡及不平衡时的计算方法。
三相视在功率的计算公式
功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
电压与电流间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:
两个直角边是有功功率、无功功率,斜边是视在功率,视在功率平方=有功功率平方+无功功率平方
三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/SsinΦ=Q/S
当三相负载平衡时:P=3*U相*I相*cosφ=√3*U线*I线*cosφ
当三相负载不平衡时,分别计算各相功率,再求和:P=P1+P2+P3=U1*I1*cosφ1+U2*I2*cosφ2+U3*I3*cosφ3