变压器电压比计算公式及使用举例

来源:电工天下时间:2017-07-27 06:18:43 作者:老电工手机版>>

【变压器电压比计算公式】

 怎么计算变压器的电压比,首先要弄清楚变压器中初级次级电压与线圈圈数间的关系,弄明白什么是升压变压器,什么是降压变压器,然后再去计算变压器的电压比,就会明了很多了。
变压器两组线圈圈数分别为N1和N2,N1为初级,N2为次级。
在初级线圈上加一交流电压,在次级线圈两端就会产生感应电动势.当N2>N1时,其感应电动势要比初级所加的电压还要高,这种变压器称为升压变压器:当N2<N1时,其感应电动势低于初级电压,这种变压器称为降变压器。
初级次级电压和线圈圈数间的关系:
U1/U2=N1/N2
式中n称为电压比(圈数比),当n<1时,则N1>N2,U1>U2,该变压器为降压变压器。反之则为升压变压器.
另有电流之比I1/I2=N2/N1
电功率P1=P2
注意:以上变压器电压比计算公式,只在理想变压器只有一个副线圈时成立。
当有两个副线圈时,P1=P2+P3,U1/N1=U2/N2=U3/N3,电流则须利用电功率的关系式去求,有多个时按此方法处理。

变压器电压比的计算注意事项:

1、变压器的几组线圈之间的变压比就是他们之间的匝数比。因此我们在关注变压比的计算时,首先去关心他们的匝数比。

2、变压器的电压比是变压器性能的主要指标之一。国家标准有明确的规定,两组线圈之间的变比误差要小于0.5%。

3、电压比可以有小数,而线圈的匝数是必须要正整数,再加上试验有误差。不管你的检测设备有多好,技术有多精,误差肯定是有的。因为你所施加的电压很低。

4、为了让变比检测结果顺利过关(不合格也是很难处理的),变压器制造厂的设计内控误差标准为0.25%。

5、通常我们是这样计算的:先确定低压线圈在额定电压下的匝数,并得到每匝电压的数值。每匝电压et=U2(低压额定值)/W(低压匝数)(单位:V/匝)。
如:低压(相电压)231伏,匝数取18匝。et=12.8333.

6、用et值去计算高压每档额定电压下的匝数。

如:高压线电压为10000伏,Y接,相电压为5774伏 +5%时的相电压为:6062V。-5%时为:9500/根号3=5484.82V(这本身就有计算误差了)。

整理得到相电压为:6062 5774 5485 用et去计算得到:匝数分别为:
472.34 449.9 427.4

取整得(匝) 472 450 427

7、计算误差为:((6062-12.833*472)/6062)*100%=0.077%<0.25%(合格)。

8、一般计算合格的情况下,检测都能合格。用变比电桥测量,可以直接读出误差数值。

相关文章
  • 电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    电功率的计算公式,度和千瓦时的换算关系

    有关电功率的知识,电功率的单位是什么,常用单位是瓦特,还用毫瓦(mW)和千瓦(kW),一度电等于多少千瓦时,度和千瓦时的换算关系是什么,下面具体来看下。

    时间:2022-03-16 08:22:21

  • 电场强度的计算公式有哪些

    电场强度的计算公式有哪些

    电场强度的三个公式1、E=F/q,该公式为电场强度的定义式,适用于计算任何电场的电场强度。2、,该公式适用于计算点电荷形成电场的电场强度。3、E=U/d,该公式适用于计算匀强电场的

    时间:2021-09-11 07:36:52

  • 磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

    磁通量定义_磁通量的计算公式_磁通量单位

    有关磁通量的定义,磁通量的计算公式,公式中所代表的的具体含义,以及磁通量的单位信息,在均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量。

    时间:2021-04-06 09:52:18

  • 磁通量计算公式与含义说明

    磁通量计算公式与含义说明

    有关磁通量计算公式与含义说明,均匀磁场中,磁感应强度B和垂直于磁场方向的某一面积S的乘积,称为通过这个面积的磁通量,磁通量的计算公式及使用说明。

    时间:2021-04-06 09:52:16

  • 电动势计算公式及各符号含义说明

    电动势计算公式及各符号含义说明

    有关电动势计算公式及各符号含义说明,电动势与电压使用同样的单位,即伏特,电路中一般所说的电压都是相对电路中某两个参考点之间的电位差,电动势计算公式和电压计算公式类似。

    时间:2020-11-11 09:42:41

  • 变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

    变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义

    有关变压器感应电动势的计算公式及各量分表的含义,变压器副边电动势计算公式,公式中各量分表所指的含义是什么,包括感应电动势、线圈匝数、磁通等参数。

    时间:2020-11-11 09:34:28

  • 三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    三相负荷电流计算公式_三相负载相电流的计算

    有关三相负荷电流的计算公式,三相负载相电流的计算方法,对于三相平衡负载,可以通过公式计算得出,电压380V的三相电流计算的公式,一种是电感负载,一种是纯电阻负载,三相断路器电流如何计算。

    时间:2020-08-12 11:01:08

  • 阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

    阻抗如何计算,来看下阻抗的计算公式

    有关阻抗的计算公式,电容阻抗计算公式,计算差分阻抗时的注意事项,先满足差分阻抗,很多是电流模式取电压的,再考虑单端阻抗。

    时间:2020-08-12 10:44:52

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有