有关三相异步电动机能耗制动直流电源的计算公式,在设计或选用整流电源变压器时,可选用10%处抽头的变压器,如果电动机的贯量不大,制动时间一般不超过2S钟。
怎么来计算三相异步电动机能耗制动的直流电源大小,可以参考如下的计算公式:
ID=KI线
VD=IDR
式中ID——能耗制动所需的直流电流
VD——能耗制动所需的直流电压
R——电动机三根进线中任意两根之间的电阻
K——系数,取3.5~4,考虑到电动机绕组的发热情况,并使电动机有比较满意的制动效果,系数K即为所取的励磁电流倍数;传动装置转速高而贯量大的系数K可用上限。
在设计或选用整流电源变压器时,可选用10%处抽头的变压器。根据上式估算,如果电动机的贯量不大,制动时间一般不超过2S钟。