验电器的工作原理及验电器使用注意事项

作者:老电工时间:2021-08-16 14:47:55

验电器是一种常见的验电工具,主要用来检查高压线路和电力设备是否带电,是变电所常用的安全用具。高压验电器一般以辉光作为指示信号,新式高压验电器,也有靠音响或语言作为指示的。高压验电器由金属工作触头、小氖泡、电容器、手柄等组成。

以下介绍下验电器的工作原理及验电器的使用注意事项,一起来看下。

验电器的工作原理

利用验电器进行检验的时候,一般会把物体跟金属板进行接触。一旦物体带电的时候,那么就会有电荷传输到两片金箔上面,由于金箔的电量相同,电荷相同,所以就会彼此出现排斥的情况。

这样金箔片就会张开,张开的大小是随着电荷的量而定的,带的电量越多,那么张开的角度也就会变得越大。当物体本身不带点的时候,那么金箔片就不会分开。

验电器的工作原理及验电器使用注意事项

验电器使用注意事项

1、高压验电器在投入使用前,必须经电气试验合格,才可以使用。高压验电器必须定期试验,确保性能良好。

2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。

3、在使用验电器之前,先检验验电器是否良好有效,还要在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,才可以在需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。

4、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。

5、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在进出线两侧各相分别验电。

6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。

7、在电容器组上验电,应待放电完毕后再进行。

8、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发出音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。

9、验电时若要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。

10、验电完备后,需要马上进行接地操作,验电后因故中断未及时进行接地,如果需要继续操作必须重新验电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢