有关手压式压接钳的用法,镀锡的铝线一般可采铜线一样的连接方法,而不镀锡的铝线较易氧化,如果连接不当,则连接处会发热,会影响到电路的安全,下面具体介绍用手压式压接钳连接铝芯电线的方法。
手压式压接钳适用于输配电室内室外工程,如下图:
图1,手压式压接钳
由钳头与钳柄两部分组成.钳头由阳模、阴模和定位螺钉等构成。阴模需要随不同规格的导线而选配。
在操作时.先将接线端头预压在钳口腔内,将剥去绝缘的导线端头插入接线端头的孔内,并使被压裸线的长度超过压痕的长度。然后,将手柄压合到底.使钳口完全闭合,当锁定装置中的棘爪与齿条失去啮合,则听到“嗒”的一声,即为压接完成,此时钳口便能自由张开。
如图:
用手压式压接钳连接铝芯电线的方法:
(1)铝芯多(单)股电线直线连接方法,铝芯多 ( 单)股电线直线连接方法如下图:
步骤1:根据导线截面选择压模与椭圆形铝套管。
步骤2:把连接处的导线绝缘护套剥除,剥除长度应为铝套管长度一半加上5~10mm(裸铝线无此项),用钢丝刷刷去芯线表面的氧化层 〔 膜)。
步骤3:用另一清洁的钢丝刷蘸一些凡士林锌粉膏均匀地涂抹在芯线上,以防氧化层重生。注意:凡士林锌粉膏有毒,切勿与皮肤接触。
步骤4:用圆条形钢丝刷消除铝套管内壁的氧化层及油垢.最好也在管子内壁涂上凡士林锌粉膏。
步骤5:把两根芯线相对地插入铝套管,使两个线头恰好在铝套管的正中连接。