高压验电笔的验电规定:
1、投入使用的高压验电器必须是经电气试验合格的验电器,高压验电器必须定期试验,确保其性能良好。
2、使用高压验电器必须穿戴高压绝缘手套、绝缘鞋,并有专人监护。
3、在使用验电器之前,应首先检验验电器是否良好,有效外,还应在电压等级相适应的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电,禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电,以免现场测验时得出错误的判断。
4、验电时必须精神集中,不能做与验电无关的事,如接打手机等,以免错验或漏验。
5、对线路的验电应逐相进行,对联络用的断路器或隔离开关或其他检修设备验电时,应在其进出线两侧各相分别验电。
6、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压、先验下层、后验上层。
7、在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。
8、验电时让验电器顶端的金属工作触头逐渐靠近带电部分,至氖泡发光或发也音响报警信号为止,不可直接接触电气设备的带电部分。验电器不应受邻近带电体的影响,以至发出错误的信号。
9、验电时如果需要使用梯子时,应使用绝缘材料的牢固梯子,并应采取必要的防滑措施,禁止使用金属材料梯。
10、验电完备后,应立即进行接地操作,验电后回故中断未及时进行接地,若需要继续操作必须重新验电。