高压电缆故障的常见原因

作者:老电工时间:2020-01-05 16:26:55

有关高压电缆故障的常见原因,造成高压电缆发生故障的原因,主要有电缆本体制造原因、电缆接头制造原因、电缆接地系统等,尽量避免高压电缆故障的发生。

高压电缆故障

电缆是供电设备与用电设备之间的桥梁,起传输电能的作用。

造成高压电缆故障的常见原因,主要有电缆本体故障、电缆接头问题、电缆接地系统的问题等。

1、电缆本体

一般在电缆生产过程中容易出现的问题有绝缘偏心、绝缘屏蔽厚度不均匀、绝缘内有杂质、内外屏蔽有突起、交联度不均匀、电缆受潮、电缆金属护套密封不良等。

有些情况比较严重可能在竣工试验中或投运后不久出现故障,大部分在电缆系统中以缺陷形式存在,对电缆长期安全运行造成严重隐患。

2、电缆接头

高压电缆接头以前用绕包型、模铸型、模塑型等类型,需要现场制作的工作量大,并且因为现场条件的限制和制作工艺的原因,绝缘带层间不可避免地会有气隙和杂质,所以容易发生问题。

国内普遍采用的型式是组装型和预制型。

电缆接头分为电缆终端接头和电缆中间接头,不管什么接头形式,电缆接头故障一般都出现在电缆绝缘屏蔽断口处,这里是电应力集中的部位,因制造原因导致电缆接头故障的原因有应力锥本体制造缺陷、绝缘填充剂问题、密封圈漏油等原因。

3、电缆接地系统

电缆接地系统包括电缆接地箱、电缆接地保护箱(带护层保护器)、电缆交叉互联箱、护层保护器等部分。

一般容易发生的问题主要是因为箱体密封不好进水导致多点接地,引起金属护层感应电流过大。

另外,护层保护器参数选取不合理或质量不好氧化锌晶体不稳定也容易引发护层保护器损坏。

高压电缆使用中产生故障的原因,尽量避免这些原因的出现,遇到故障之后要及时进行处理。