导线截面积计算公式_直流电缆线径计算公式

作者:老电工时间:2020-06-12 16:28:46

有关直流电缆线径的计算公式,计算出负载电流,测算出所需导线距离,计算出所需线径,然后查电缆规格表,选择对应电缆,主要参考导线截面积计算公式来进行。

直流电缆线径的计算公式

直流电缆线径由线路压降决定。

导线截面积计算公式:S=(If * L)/(r* ΔV)

If:导线中最大电流(安);  L:导线长度(米),等于距离的2倍;

r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34    ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;

S:导线截面积(平方毫米)。

因此,只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径。然后,查下电缆规格表,选择对应的电缆即可。