电线平方数的计算方法,电线平方数与电流的换算关系

作者:老电工时间:2020-06-23 09:58:14

有关电线平方数的知识,怎么来计算电线的平方数,不同平方数的电线的电流是多少,即安全载流量是多大,电线平方数和电流有什么样的换算关系,电工天下小编带大家来了解下。

电线平方数的计算方法

1、已知电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方。

2、已知电线的平方,计算电线的直径,比如:2.5方电线的线直径:2.5÷3.14 =0.8,开方得出0.9毫米,计算出2.5方线的线直径:2×0.9毫米=1.8毫米。

3、已知电线的直径,计算电线的平方,同样用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4。

电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

电缆截面积的计算公式:0.7854×电线半径(毫米)的平方×股数。

举例:48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854×(0.2×0.2)×48=1.5平方。

电线平方数和电流的换算关系

1、2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--20A。

2、4平方毫米铜电源线的安全载流量--30A。

3、6平方毫米铜电源线的安全载流量--40A。

4、10平方毫米铜电源线的安全载流量--60A。

5、16平方毫米铜电源线的安全载流量--80A。

6、25平方毫米铜电源线的安全载流量--100A。

7、铝线:线径要取铜线的1.5-2倍;铜线电流小于28A,按每平方毫米8A来取肯定安全;铜线电流大于120A,按每平方毫米4A来取。

以上就是电线平方的计算方法,以及电线平方数与电流的换算关系,希望对大家有所帮助。