综合布线电缆及光纤芯数的确定方法

作者:老电工时间:2016-03-04 17:55:24

综合布线电缆及光纤芯数的确定方法

一般来说,布线系统的水平配电应以远期需要为主,垂直干线应以近期实用为主;

例如:
建筑物的某一层设置200个信息点,计算机网络与电话各占50%,即各为100个信息点。

1、电话部分:
(1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置;
(2)语音主干的总对数按水平电缆总对数的25%计,为100对线的需求;如考虑10%的备份线对,则语音主干电缆总对数需求量为110对。
(3)FD干线侧配线模块可按卡接大对数主干电缆110对端子容量配置。

2、数据部分:
(1)FD水平侧配线模块按连接100根4对的水平电缆配置。
(2)数据主干缆线。

a、最少量配置:以每个HUB/SW为24个端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每4个HUB/SW为一群(96个端口),组成了2个HUB/SW群设置一个主干端口,并考虑一个备份端口,则2个HUB/SW群需设4个主干端口。如主干线缆采用对绞电缆,每个主干端口需设4对线,则线对的总需求量为16对(4根四对对绞线);如主干线缆采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为8芯。

b、最大量配置:同样以每个HUB/SW为24端口计,100个数据信息点需设置5个HUB/SW;以每一个HUB/SW(24个端口)设置一个主干端口,每4个HUB/SW考虑一个备份端口,共需设置7个主干端口。如主干线缆采用对绞电缆,以每个主干电端口需要4对线,则线对的需求量为28对(7根四对对绞线);如主干缆线采用光缆,每个主干光端口按2芯光纤考虑,则光纤的需求量为14芯。
(3)FD干线侧配电模块可根据主干线缆或主干光缆的总容量加以配置。
 
光纤芯数的确定
按照IBDN标准,一般推荐每个建筑物内通讯间为12芯,建筑间用24芯。

考虑:
先清楚知道该层布线点的数量,算出交换机的台数,交换机之间连接是堆叠还是不堆叠,
如果堆叠,核心交换机为双机热备冗余的话,6芯就够用了(2台核心各用2芯,2芯冗余)。
如果不堆叠一台交换机要4芯,多少台交换机乘以4加上4芯的冗余,就可以了。

经验做法:每个楼层配线间(水平配线机柜),设一根光纤。
一般为六芯:两芯使用、两芯备用、两芯冗余;也有使用八芯光纤的。

冗余:只要比用的多,多出的就叫冗余;
主备:一个用的,另外一个完全一样的做备用;
热备份:同时都在工作状态中
冷备份:备份设备处于待机状态

规范的最小配置每48个点2芯.当然48个点可选4信,因为2芯为光缆的最小单位,多留2芯做为备分比较恰当.
150/(48/2)=6芯它选12芯是6芯全部有备分也就是6*2=12芯.备分可因人而宜选,所以选出来的光缆芯数差别较多.按规范选只是保证一个最小选型再加一个备份芯数应该就是你需要的选型了.