首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆额定电流口诀与计算方法

作者:老电工时间:2016-03-02 11:30:40

电缆额定电流口诀与计算方法

10下五   100上2 即:2.5  4  6  10每平方毫米导线安全载流量按5A计算。120  150 185以每平方2A计算。
25  35 四三界  即:16  25每平方按4A计算 35  50按3A计算。
70  95 两倍半。
穿管高温八九折 即:穿管8折,高温9折,既穿管又高温按0.72折计算
裸线加一半      即:按绝缘导线的1.5倍计算。

铜线升级算即:铜线的安全载流量是按上一级铝线的安全载流量计算的如:6平方的铜线可按10平方的铝线计算。

三相四线线制中零线的截面积,通常选为相线的一半左右,在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面积应与相线截面积相同。

对于电缆口诀中没有介绍,一般直埋地的高压电缆,大体上可直接采用上述口诀的有关倍数计算。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读