首页 > 电工基础 > 电工材料

电线电缆火灾事故的防火措施

作者:老电工时间:2016-02-29 19:46:28

防止电缆火灾事故发生的主要预防措施

1、选用满足热稳定要求的电缆

选用的电缆,在正常情况下,能满足长期额定负荷的发热要求,在短路情况下,能满足短时热稳定,避免电缆过热起火。

2、防止运行过负荷

电缆带负荷运行时,一般不超过额定负荷运行,若过负荷运行,应严格控制电缆的过负荷运行时间,以免过负荷发热使电缆起火。

3、定期巡视检查
电力电缆应定期巡视检查,定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度,特别是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。通过检查及时发现并处理缺陷。

4、严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙

为了防止电缆火灾、必须将所有穿越墙壁、楼板、竖井、电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜、仪表柜、开关柜等处的电缆孔洞进行严密封闭(封闭严密、平整、美观、电缆勿受损伤)。

对较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙及隔火门。在正常情况下,电缆沟或洞上的门应关闭,这样,电缆一旦起火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。

5、剥去非直埋电缆外表黄麻外护层

直埋电缆外表有一层浸沥青之类的黄麻保护层,对直埋地中的电缆有保护作用。当直埋电缆进入电缆沟、隧道、竖井中时,其外表浸沥青之类的黄麻保护层应剥去,以减小火灾扩大的危险。同时,电缆沟上面的盖板应盖好,且盖板完整、坚固、电焊火渣不易掉入,以减少发生电缆火灾的可能性。

6、保持电缆隧道的清洁和适当通风

电缆隧道或沟道内应保持清洁,不许堆放垃圾和杂物,隧道及沟内的积水和积油应及时消除;在正常运行的情况下,电缆隧道和沟道应有适当的通风。

7、保持电缆隧道或沟道有良好照明

电缆隧道或沟道内的照明经常保持良好状态,并对需要上下的隧道和沟道口备有专用的梯子,此便于运行检查和电缆火灾的扑救。

8、防止火种进入电缆沟内

在电缆附近进行明火作业时,应采取措施防止火种进入沟内。

9、定期进行检修和试验

按规程规定及电缆运行实际情况,对电缆应定期进行检修和试验,以便及时处理缺陷和发现潜伏故障,保证电缆安全运行和避免电缆火灾的发生。当进入电缆隧道或沟道内进行检修、试验工作时,应遵守《电业安全工作规程》 的有关规定。

10、遵守电缆敷设的有关规定。

电缆敷设时应尽量远离热源,避免与蒸汽管道平行或交叉布置。

若平行或交叉,应保持规定的距离,并采取隔热措施,禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边;在有些管道的隧道或沟内,一般避免敷设电缆,若需敷设,应采取隔热措施;架空敷设的电缆,尤其是塑料、橡胶电缆,应有防止热管道等热影响的隔热措施;电缆敷设时,电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间,电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的距离应满足规程的规定;此外,电缆敷设应留有波形余度,以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力而损坏电缆绝缘。

电缆转弯应保证最小的曲率半径,以防过度弯曲而损坏电缆绝缘;电缆隧道中应避免有接头,因电缆接头是电缆中绝缘最薄弱的地方,接头处容易发生电缆短路故障,当必须在隧道中安装中间接头时,应用耐火隔板将其与其他电缆隔开。以上电缆敷设有关规定对防止电缆过热、绝缘损伤起火均起有效作用。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读