有关电缆火灾的应急扑救方法,遇到电气火灾时的扑救措施,包括切断起火电缆电源,电缆沟内起火非故障电缆电源的切断,关闭电缆沟隔火门或堵死电缆沟两端等扑救方法。
电缆一旦着火,需要立即采取的扑灭措施与方法。
1、切断起火电缆电源
电缆着火燃烧,无论何种原因引起,都应立即切断电源,然后,根据电缆所经过的路径和特征,认真检查,找出电缆的故障点,同时应迅速组织人员进行扑救。
2、电缆沟内起火非故障电缆电源的切断
当电缆沟中的电缆起火燃烧时,如果与其同沟并排敷设的电缆有明显的着火可能性,则应将这些电缆的电源切断。
电缆若是分层排列,则首先将起火电缆上面的受热电缆电源切断,然后将与起火电缆并排的电缆电源切断,最后将起火电缆下面的电缆电源切断。
3、关闭电缆沟隔火门或堵死电缆沟两端
当电缆沟内的电缆起火时,为了避免空气流通,以利迅速灭火,应将电缆沟的隔火门关闭或将两端堵死,采用窒息的方法灭火。
4、扑救电缆火灾时,禁止用手直接触摸电缆钢铠和移动电缆。
5、油浸电缆因高差发生滴、漏油
当油浸电缆敷设高差较大时,可能发生电缆滴油现象。
滴流的结果使电缆上部由油的流失而干枯,这部分电缆的热阻增加,使纸绝缘焦化而提前击穿。
另外,由于上部的油向下滴,在上部电缆头处腾出空间并产生负压力,使电缆易于吸收潮气而使端部受潮。电缆下部由于油的积聚而产生很大的静压力,促使电缆头漏油。电缆受潮及漏油都增大了发生故障起火的概率。
6、中间接头盒绝缘击穿
电缆接头盒的中间接头因压接不紧、焊接不牢或接头材料选择不当,运行中接头氧化、发热、流胶;在做电缆中间接头时,灌注在中间接头盒内的绝缘剂质量不符合要求,灌注绝缘剂时,盒内存有气孔及电缆盒密封不良、损坏而漏入潮气,以上因素均能引起绝缘击穿,形成短路,使电缆爆炸起火。