电线电缆基础知识问答第四部分

作者:老电工时间:2019-11-30 15:57:54

有关电线电缆的基础知识问答第四部分,包括喷灯安全注意事项,手动油压钳的用途,低压电力电缆按绝缘和保护层的区别,常用绝缘材料的类别,电缆的敷设方式,电缆管的连接操作等。

电线电缆基础知识问答第四部分

48、使用喷灯应注意哪些事项?

答:(1)喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;

(2)开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;

(3)周围不得有易燃物,空气要流通;

(4)停用时先关闭调节开关,火熄后,慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后,要要旋松调节开关,完全冷却后再旋松孔盖;

(5)煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用。

49、手动油压钳有何用途?如何操作?

答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑,使导线连接在一起,压接时,手柄向上抬起时,柱塞向外移动,进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔。

手柄下压时,柱塞向内移动,油受压后,使进油阀关闭,打开出油阀,使油压进入液压缸,推动活塞和阳模,阳、阴模之间放有压接管,当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀,活塞自动返回,压完一个坑后,移动压钳,再压下一个。

50、常用低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类?

答:(1)油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;

(2)不滴流油浸纸绝缘电力电缆;

(3)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(4)交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;

(5)交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;

(6)橡皮绝缘电力电缆。

51、常用绝缘材料的类别哪些?举例说明?

答:(1)无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;

(2)有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;

(3)混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。

52、在哪种情况下采用排管敷设?有什么优点?

答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方,有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少,能承受大的荷重,电缆相互间互不影响,比较安全。

53、何谓电缆长期允许载流量?

答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后,电缆导体达到长期允许工作温度时的电流数值。

54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些?

答:有以下三个因素决定:

(1)电缆的长期容许工作温度;

(2)电缆本身的散热性能;

(3)电缆装置情况及周围环境的散热条件。

55、电缆的敷设方式有几种?

答:有以下几种:

(1)直埋在地下;

(2)安装在电缆沟内;

(3)安装在地下隧道内;

(4)安装在建筑物内部墙上或天棚上;

(5)安装在桥架上;

(6)敷设在排管内;

(7)敷设在水底。

56、如何进行电缆管的连接工作?

答:电缆管连接时,必须用扣和管接头连接,如采用焊接时,不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接,以免焊渣掉入管内。

57、制作电缆头时,对上下扳弯电缆芯线有何要求?

答:扳弯线芯时,不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯的10倍。制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力,否则极易损伤绝缘纸。

58、简述塑料电缆的热收缩密封法。

答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆。采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的热收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位,并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后,热缩管将收缩,同时热熔胶熔化,待自然冷却后即形成一道良好的密封封层。

59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么?

答:(1)弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的人员操作;

(2)使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好,弯管机必须可靠接地;

(3)选用符合要求的模具,确定好所需要的弯曲半径;

(4)施工场地周围,应有充足的活动范围;

(5)使用时待空转正常后,方可带负荷工作,运行中,严禁用手脚接触其转动部分;

(6)工作完毕应及时停电,释放油压。