根据异步电动机容量选择导线与开关的计算方法

作者:老电工时间:2019-11-01 06:03:52

根据异步电动机容量选择导线与开关的计算方法,根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线,额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据。

根据异步电动机容量选择导线与开关

根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择空开、接触器、热元件及导线的计算方法:

1、电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A。

一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!

例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;

电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;

额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!

2、选择空开:

电动机的容量设为 N KW,则电动机的额定电流为:2N A,一般情况下,选择空开的容量是 4N A左右;

例如:电动机功率 7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是 32 A;

电动机功率 55 KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是 250 A;

注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;

3、接触器选择同上,即(3.5—4)N A;

4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。