有关导线规格与线径计算的方法,根据导体电阻算线径,根据线径的截面积大小推出导线规格,电源线线径的计算方法,一般电器用电源线线径算法等。
一、导线规格与线径
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,注意输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。
注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用。
二、导线线径规格怎么算
有一些导线,但不知道规格,如何计算其规格?
线径有一定的截面积大小,从小到大,一次为:
0.5 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95120 150 185 240 ……
三、根据导体电阻算线径
根据铜的电阻率,电阻率×长度÷截面积=电阻,截面积=π×线径的平方÷4,铜的电阻率p= 0.017 Ω·mm2/m。
四、导线线径的确定方法
电源线线径的计算方法:几平方是国家标准规定的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。
电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。
一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方毫米电线的经验载电量是1KW左右。
铜线每个平方毫米可以载电1-1.5KW,铝线每个平方毫米可载电0.6-1KW。因此功率为1KW的电器只需用1平方毫米的铜线就足够了。
具体到电流,短距离送电时一般铜线没平方毫米可载电3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米。不好取3A/平方毫米。
换算方法:
知道电线的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:
电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)x电线半径(毫米)的平方
知道电线的平方,计算线直径也是这样,如:
2.5方电线的线直径是:2.5/3.14=0.8,在开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2x0.9毫米=1.8毫米
知道电线的直径,计算电线的平方也用求圆面积的公式来计算:
电线的平方=圆周率(3.14)x线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
电缆截面积的计算公式:
0.7854x电线半径(毫米)的平方x股数
如24股(每股电线半径0.2毫米)0.75平方的线:
0.7854x(0.2x0.2)x24=0.75平方
一般电器用电源线线径算法:
电源线的平方=圆周率(3.14)x单只铜线直径的平方/4x总根数
如28根(每根铜线直径0.15平方毫米)0.5平方的电源线:
3.14x(0.15x0.15/4)x28=0.49455平方