有关导线绝缘层厚度与恢复绝缘层的处理方法,导线的绝缘层破损后,必须恢复,绝缘带的包缠方法,导线绝缘层恢复时的注意事项等。
如下图:
注:
1、括号中数值为有一小截面线芯的四芯带绝缘电缆中性线绝缘厚度。
2、芯绝缘是二相导体间绝缘厚度(不包括半导电层厚度)的一半。
3、带绝缘是导体和金属套间绝缘厚度减去芯绝缘厚度(不包括半导电层厚度)。
导线的绝缘层破损后,必须恢复;导线连接后,也需恢复绝缘。恢复后的绝缘强度应不低于原有绝缘层的绝缘强度。
通常用黄蜡带、涤纶薄膜带和黑胶带作为恢复绝缘层的材料。
绝缘带的包缠方法:将黄蜡带从导线左边完整的绝缘层上开始包缠,包缠两根带宽后才可进入无绝缘层的芯线部分,如图2(a)。
包缠后,黄蜡带与导线保持约55°的倾斜角,每圈压叠带宽的1/2,如图2(b)。
图2 导线的绝缘层恢复
包缠一层黄蜡带后,将黑胶带接在黄蜡带的尾端,按另一斜叠方向包缠1层黑胶布,也要每罔压叠带宽的1/2,如图2(c)、(d)所示。
导线绝缘层恢复时的注意事项:
1、用在380V线路上的导线恢复绝缘时,必须先包缠1~2层黄蜡带,然后再包缠1层黑胶带。
2、用在220V线路上的导线恢复绝缘时,先包缠1层黄蜡带,然后再包缠1~2层黑胶带。
3、包缠绝缘带时,要疏密适宜,不能露出芯线,以免造成触电或短路事故。
4、绝缘带不用时,不要放在温度很高的地方,以免黏胶热化。