架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

作者:老电工时间:2020-07-29 09:10:32

有关架空线路导线架设的最小距离,架空导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离,1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离等。

一、架空线路导线架设的最小距离

架空线路的导线线间距离应该根据运行经验来确定,在无可靠经验资料时,线间距离不应小于表中的规定。

表   架空导线间的最小距离 m

二、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

我国电气安全技术条例规定

一、架空导线对地面及跨越物的最小允许距离

1、1千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离

居民区:6米

非居民区:5米

交通困难地区:4米

步行可以到达的山坡:3米

铁路:7.5米

公路:6米

河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)

管道:1.5米

索道:1.5米

房屋:2.5米

2、1千-10千伏导线对地面及跨越物的最小允许距离

居民区:6米

非居民区:5米

交通困难地区:4米

步行可以到达的山坡:3米

铁路:7.5米

公路:6米

河流:1米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)

管道:1.5米

索道:1.5米

房屋:2.5米

3、35千伏以下导线对地面及跨越物的最小允许距离

居民区:7米

非居民区:6米

交通困难地区:5米

步行可以到达的山坡:5米

铁路:7.5米

公路:7米

河流:2米(通航河流的距离与最高航行水位时的最高船桅顶的距离)

管道:4米

索道:3米

房屋:4米

二、导线与树木间的最小距离

1、最大弧垂时的垂直距离 10千伏1.5米,35千伏3米。

2、最大风偏时的水平距离 10千伏2米,35千伏3.5米。

三、配电线路导线与导线水平最小线间距离

1、6千伏至10千伏高压配电线路导线与导线水平最小线间距离

档距40米以下0.6米

档距50米0.65米

档距60米0.7米

档距70米0.75米

档距80米0.85米

档距90米0.9米

档距100米1米

档距110米1.05米

档距120米1.15米

2、低压线路导线与导水平线最小线间距离

档距40米以下0.3米

档距50米0.4米

档距60米0.45米

档距70米0.5米