首页 > 电工基础 > 电工材料

电缆接头制作要求及注意事项

作者:老电工时间:2022-05-03 15:51:25

有关电缆接头的制作知识,为保证电缆接的安全可靠,对很多特性有严格的要求,比如连接点的电阻小,机械强度和绝缘强度要达标等,另外制作电缆接头的注意事项有哪些,下面一起来看下。

一、电缆接头的制作要求

1、连接点的电阻小

连接点的电阻与相同长度和相同截面积导体的电阻之比,对于新安装的电缆接头不能大于1.0,对于运行中的电缆接头不能大于1.2。

2、机械强度要达标

对于固定敷设的电力电缆,其连接点的抗拉强度不应低于同截面积线芯抗拉强度的60%。

3、绝缘强度要达标

电缆连接部位的绝缘强度不应降低,绝缘结构应满足电缆在设计条件下长期运行的要求。

4、密封良好

电缆接头的密封是电缆接头制作工艺中的关键。电缆接头的密封性能差,就不能安全运行,就会成为电缆线路的隐患。

5、便于管理和检修

电缆接头应位于容易管理和检修的地点。

对电缆终端头和中间接头制作的基本要求:电缆终端头和中间接头一般是整个电缆线路的薄弱环节,根据电缆事故统计,约有70%的事故发生在终端头和中间接头。可见,确保电缆接头的质量,对电缆线路的安全运行意义很大。

对电缆接头的制作的基本要求,归纳为如下4点:

1)导线连接良好:对于终端头,要求电缆线芯和出线接梗、出线鼻子有良好的连接。对于中间接头,要求电缆线芯与连接管之间有良好的连接。所谓良好的连接主要是指接触电阻小而稳定,即中间头电阻不大于电缆线芯本身(同截面、同长度)电阻的1.2倍。

2)绝缘可靠:有满足电缆线路在各种状态下长期安全运行的绝缘结构,并且留出一定的富裕度。

3)密封良好:可靠的绝缘要有可靠的密封来保证,一是使环境的水分及导电介质不侵入绝缘,二是使绝缘剂不致流失,要求有良好的密封性。

4)足够的机械强度:以确保可以适应各种运行条件。

除了上述四种基本要求之外,还要求考虑到结构简单、体积小、材料省、安装维修简便,以及造型美观等多个方面。

二、制作电缆接头的注意事项

1、在室内或充油电缆接头制作现场,应备有消防器材,以防火灾。

2、制作电缆线芯用的金具,应采用标准的接线套管或接线端子,其内径应与线芯紧密配合,其截面积应为线芯截面积的1.2~1.5倍,并按要求进行压接。

3、当充油电缆有中间接头时,需要先制作、安装中间接头,后制作、安装终端头;铁路两端有落差时,需要先制作、安装低位终端头,低位电缆终端头与中间接头之间的距离不应小于50m。

4、剥切电缆时不应损伤线芯和内部绝缘,用喷灯封铅或焊接地线时,操作应熟练、迅速,防止过热,避免灼伤铅包皮和绝缘层。

5、制作电缆接头用的绝缘材料应与电缆电压等级相适应,其抗拉强度、膨胀系数等物理性能与电缆本身绝缘材料的性能相近。橡胶绝缘电缆和塑料绝缘电缆应使用黏性好、弹性大的绝缘材料。密封包扎用的绝缘材料,使用前要擦拭干净。

6、在电缆接头的制作过程中,需要防止粉尘、杂物和潮气、水雾进入绝缘层内,严禁在多尘或潮湿的场所进行制作。电缆接头的制作应连续进行,在保证质量的前提下,作业时间越短越好,以免潮气侵入;操作时需要戴医用手套和口罩,防止手汗和口中热气进入绝缘层。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读